Селективность срабатывания УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Селективность срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 28 сен 2016, 04:29

В моей очень небольшой практике - если в цепи стоят 2 УЗО (последовательно, разных номиналов) и происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.
Например розеточное и общее на входе. Даже при медленном нарастании искусственной утечки.
Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 28 сен 2016, 06:31

Леопольд писал(а):Источник цитаты разных номиналов

По утечке?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 28 сен 2016, 08:06

Ну да, 30 и 100.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 28 сен 2016, 12:45

Леопольд писал(а):Источник цитаты 30 и 100

И при 20 срабатывают оба?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 28 сен 2016, 13:18

Да. Оба. Даже при очень медленном искусственном увеличении утечки. Даже в разных квартирах. Но не пробовал с характеристикой А.
А у Вас?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 28 сен 2016, 13:55

Возможно в момент отключения более чувствительного УЗО его обмотка индуцирует короткий импульс большего тока, который подхватывается более грубым прибором.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Константин » 28 сен 2016, 17:52

Леопольд писал(а):Источник цитаты происходит срабатывание - то всегда отключаются оба.

Если вам нужно чтобы отключилось только оперативное то вам нужен аппарат селективный. Обозначается такой буквой (S).Такие можно встретить у марок как ЭКФ,IEK. У бренд не знаю. Но возможно тоже имеется.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если у кого есть опыт собственный - поделитесь, плиз!

Та мягко выразиться плахой опыт. Ёкнуло током, а УЗО не отключилось(Аппарат исправен).
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 28 сен 2016, 20:02

Как понимать- аппарат селективный? А разве тот самый ток 10,30...мА и не есть селективность УЗО?
Насчет индуктивности и броска напряжения и тока аж до такого, чтоб сработало вышестоящее УЗО сомневаюсь, там того трансформатора на колечке, его токовых обмоток- Васька наплакал, тем не менее, замечено, что при сработке УЗО 16А/30мА срабатывает уверенно вышестоящее УЗО 25А/300мА.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 28 сен 2016, 21:34

Леопольд писал(а):Источник цитаты Да.

Тот, что 100 - брак. Меньше 50 срабатывать не должен. Какая фирма?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 28 сен 2016, 21:36

Леопольд, перестаньте выдумывать теории отключения. Проверяли 100 в одиночку?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 28 сен 2016, 22:13

В трёх разных квартирах. Проверьте сами. Мне кажется ПАВ противоречит сам себе.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 28 сен 2016, 22:24

ПАВ писал(а):Источник цитаты Как понимать- аппарат селективный?

1.Какой позор для специалиста с такой высокой репутацией! Это как раз тот случай - если бы промолчали, показались бы умнее.
2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BA%D0%B0
В самом конце:
"...По наличию задержки по времени".
Напряжение со вторичной обмотки дифтрансформатора УЗО сначала выпрямляют, потом ставят задерживающее RC-звено на доли секунды, прежде чем подать на обмотку расцепления УЗО.
3.Не хотели бы публично высказаться по поводу своей репутации и самого понятия "репутация"?


ПАВ писал(а):Источник цитаты разве тот самый ток 10,30...мА и не есть селективность УЗО?

Леопольд уже давненько верно подметил, что есть селективность по току между ДВУМЯ УЗО, и селективность по времени в ОДНОМ УЗО (задержка срабатывания по СРАВНЕНИЮ с обычным УЗО).


ПАВ писал(а):Источник цитаты замечено, что при сработке УЗО 16А/30мА срабатывает уверенно вышестоящее УЗО 25А/300мА.

При каком токе утечки?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 29 сен 2016, 08:30

elalex писал(а):Источник цитаты При каком токе утечки?

При том токе, которого было достаточно для срабатывания УЗО 16/30 - касания по причине потертости изоляции длинного, свободновисящего отрезка ВВП об шершавую штукатурку стены при высокой влажности. Смоделировать ситуацию путем включения магазина сопротивлений для создания и измерения тока утечки не представлялось возможным- высоко. Лечилось путем отключения данной линии.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение tupos » 29 сен 2016, 10:22

Леопольд, скорее всего у вас ошибка в схеме
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 13:38

Вполне допускаю. Но хотелось бы понять какая? В трёх разных квартирах, делали разные люди, в разное время.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 15:44

ПАВ писал(а):Источник цитаты высоко

Нельзя было вынуть УЗО и испытать?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Лечилось путем отключения данной линии.

Аналогично насморк лечат гильотиной.


Леопольд писал(а):Источник цитаты делали

Что делали?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение ПАВ » 29 сен 2016, 15:56

elalex писал(а):Источник цитаты Нельзя было вынуть УЗО и испытать?

Зачем, если кнопка ТЕСТ запускает УЗО? Речь же о другом- о том, почему после одного срабатывает другое, да? Знаете причину- говорите, а не про гильотину рассказывайте. Отключена эта линия была за ненадобностью, а сделана умным электриком "шоб було"
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 16:08

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем, если кнопка ТЕСТ запускает УЗО?

В небренде нельзя верить ничему, в том числе и кнопке "Тест". Я раз нажал кнопку, УЗО задымилось.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Речь же о другом

Речь шла о всем, в том числе - было ли полное исследование ситуации. Получается, что не было. Где-то что-то почему-то произошло. Ну очень полезный факт.


ПАВ писал(а):Источник цитаты умным электриком

Считаете, что сделать резервную линию - это проявление ума? По-моему - дурости.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение Леопольд » 29 сен 2016, 16:57

elalex писал(а):Источник цитаты Что делали?

электрику
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Практика срабатывания УЗО

Сообщение elalex » 29 сен 2016, 17:03

Леопольд писал(а):Источник цитаты электрику

1.Нельзя ли сказать все сразу, без моих переспрашиваний?
2.Что, делали 2-ступенчатую систему УЗО одними и теми же УЗО, и никто не проверял их характеристики?
Или все сделали 2-ступенчатую систему УЗО, но разными УЗО, и селективности не получилось, но никто не проверял их характеристики, и что бы это значило? Опять, другими словами, кто-то где-то сделал что-то, и что бы это значило?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя