Об опасности ТТ
Добавлено: 12 окт 2016, 20:00
elalex
Где-то РЕ близко к L,N?
А покрыть пол заземленной на РЕ сеткой?
Об опасности ТТ
Добавлено: 12 окт 2016, 20:15
Восток
1. Проверить металлическую связь и контакты соединений шины 40х10х40 с ГЗШ ВРУ.
2. Проверить металлическую связь и контактные соединения всех подключений эл. приборов.
3. Все столы заземлить. Те столы что не заземлены ( передвижные) не должны иметь эл оборудования.
4. Проверить наличие заземления водопровода и сточной воронки. ( по возможности воронку посадить на шину)
4. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее 1L
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 10:37
tupos
Константин, разбирайтесь с каждым электроприбором и электропроводкой к нему. Такое ощущение, что в какой-то части схемы закралась ошибка или же какой-то из приборов имеет неисправность
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 10:51
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты Персонал жалуется на щипание током от корпусов электроприборов
Детальный опрос персонала,поможет сузить круг поиска утечки!
И далее,по советам
Восток, и
tupos!
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 14:40
elalex
Кстати, потенциал на РЕ меряли?
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 18:45
Константин
То, что они лежат в месте(в одном пучке) в том же кабеле на электрофорез от РЕ не должно влиять.
Не представляет возможности. Закрывать цех,демонтировать громоздкое оборудование ни кто не будет.
Восток писал(а):Источник цитаты 1. Проверить металлическую связь и контакты соединений шины 40х10х40 с ГЗШ ВРУ.
Проверенно.И проведен ППР. Все в полной исправности и функционирует.
Восток писал(а):Источник цитаты 2. Проверить металлическую связь и контактные соединения всех подключений эл. приборов.
Приборы на которые жаловались были проверены на состояние изоляции и контактных соединений. Не удовлетворяющие присоединение было заменено на новое согласно ПУЭ. Все так называемые "сопли" в виде наброски ПЩ на болт и слабо притянутые к корпусу было срезано, проведены новые заземляющие проводники и оконцованы наконечниками НКИ.
Стационарные столы с оборудованием заземлены.
Восток писал(а):Источник цитаты Те столы что не заземлены ( передвижные) не должны иметь эл оборудования.
Его и нет на них. Только посщипование кожного покрова персонал получает касаясь именно такого стола(передвижного) и заземленного стола с электрооборудованием.
Восток писал(а):Источник цитаты и сточной воронки. ( по возможности воронку посадить на шину)
Тоже хотел это выполнить но не представляет возможности, воронка забетонирована в полу и имеет огранку из бетонных стенок. А может и выполнена полностью из бетона. Колоть буром для проверки разрешение никто не даст.Хозяева не в курсе когда и кем монтировался слив. Он глубоко зарыт в землю на глубину промерзания 2.5 метра. Тем более если выясниться, что она полностью из бетона подключить её к РЕ все равно не представит возможности.
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 19:01
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты такое ощущение, что в какой-то части схемы закралась ошибка или же какой-то из приборов имеет неисправность
Этим займусь, не исключаю вариант с ошибкой в схеме электропитания производственного объекта. Часть здания новая, а часть старая и монтировалась бог знает кем еще 60 годах.Не раз реконструировалась.
Неисправность электроприбора привела бы к КЗ или его остановке. Ни того ни другого нет и не происходит.
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 19:50
Константин
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 19:51
Восток
Для пробы попробуйте вставить металлический стакан в воронку , а сам стакан посадить на землю, и проверить даст результат, Или с шины опустите кусок полосы что бы он имел постоянное соприкосновение с водой на полу.
У вас по всей видимости образовывается так называемый шаговый потенциал. Т.Е разница между двумя точками соприкосновения.
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 20:11
Леопольд
Потенциал бывает переменного тока?
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 20:29
elalex
Это не РЕ, а черт знает что. Если не можете найти, где РЕ набирает эти 9В, тащите новый так, чтобы не набирал. И от ТТ, если там есть УЗО.
Бывает.
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 21:37
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Это не РЕ, а черт знает что. Если не можете найти, где РЕ набирает эти 9В, тащите новый так, чтобы не набирал. И от ТТ, если там есть УЗО.
elalex, Сейчас ТТ убрано. Выполнено TN-C-S. Уравнивающий ток к ЗУ по новым заземлитлям течет в 6А с 50% запущенном оборудовании в этом отделе цеха. Чему вы удивляетесь?
В системе смонтированы 3 новых вертикальных заземлителя по 15 метров. С таким успехом можно за место силового разъема ССИ установить АВДТ у каждого оборудования в этом отделе без подключения его к ЗУ. Металлический стол стоящий на залитым водой полу и так неплохой заземлитель выходит. Только с одним "НО" работает пока мокро.
Проблема поиска заключается, что величина это не особо постоянна.Было 9в патом упало 1В. Но это опять же условия среды. Мерял первый раз когда мокро,второй когда подсохло. Единственным верным способом является уравнивание(СУП). Подключить надо Мокрый пол к ЗУ и моя проблема решиться однозначно.
Об опасности ТТ
Добавлено: 13 окт 2016, 21:54
elalex
Теперь я понимаю так. Никакого
Константин писал(а):Источник цитаты потенциал имеющий индуктивных характер(выброс)
у вас нет. У вас банальное сложение утечек через изоляцию большого количества электрооборудования, которое и создает падение напряжения на РЕ. Если оборудование и защиту это устраивает, то для хорошо заземленных людей это уже слишком.
Нужно или отремонтировать всё электрооборудование с плохой изоляцией (общее сопротивление изоляции 50% оборудования 220/6=37 Ом!!!), или добиваться такого количества отдельных ЗУ и оборудования на них, чтобы ни на каких РЕ потенциал не достигал неприятных ощущений.
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 01:28
Михаил76
Читаем внимательно ПУЭ. Электроснабжение зданий рекомендовано производить с использованием систем TN-S и TN-C-S, Система TT применяется для электроснабжения металлических вагончиков, маленьких ларьков итп с установленной мощностью не более 100 кВт. И самое главное, не пойму о чем спор - обязательным условием для работы системы TT является УЗО на вводе. На мой взгляд в этом конкретном случае правильно собранная система TT должна была отключить здание. В Европе система TT более распространена чем в России и на мой взгляд более эффективна в плане электробезопасности.
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 01:36
elalex
В чем причина проблемы и как ее решить.
Просто топикстартер засунул ее в эту тему.
Михаил76 писал(а):Источник цитаты на мой взгляд более эффективна в плане электробезопасности.
На мой взгляд тоже. Тогда зачем читать идиотское ПУЭ?
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 03:21
Михаил76
elalex писал(а):Источник цитаты В чем причина проблемы и как ее решить.
Просто топикстартер засунул ее в эту тему.
Михаил76 писал(а):Источник цитаты на мой взгляд более эффективна в плане электробезопасности.
На мой взгляд тоже. Тогда зачем читать идиотское ПУЭ?
ПУЭ действительно недоработаны, и что греха таить, видимо очередные тупые менеджеры их переписали сделав невозможными для нормального восприятия изложенной в них информации.
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 03:31
Леопольд
Значит в каждой подключённой розетке потенциал. Причём независимо от нагрузки. Во многих из них он накопленный.
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 04:04
elalex
Электростатический потенциа́л - научное понятие:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%B0%D0%BBСреди практических электриков не применяется.
Зато применяется "электродинамический" потенциал - напряжение относительно земли.
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 07:15
Леопольд
Так почему бы и не писать напряжение[u][/u]а то лишь запутывает!?
Об опасности ТТ
Добавлено: 14 окт 2016, 07:22
Леопольд
У меня дома в розетках потенциал 220. А у вас?