Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор

Добавлено: 26 сен 2016, 10:38
Александр74
Как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка), какой ёмкости конденсатор использовать? :help: подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. Я сам не электрик но очень нужно

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 10:40
Александр74
подключение треугольником

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 10:43
Александр74
хотелось бы использовать свв60. вопрос какой мощности и какую кнопку использовать для включения? или что то подобное

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 11:24
ПАВ

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 17:54
Серджиос
День добрый. Мы приобрели маслопресс с 4 квт двигателем и подключили его к 220 через кондеры рабочие 270мф и пусковой 600мф, Без нагрузки все отлично запускается но сильно мигает свет. А как сыплю семечку несколько жмень двигатель стопариться. В чем моя проблема ?

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 17:56
Серджиос
аир 100 l4 у2 название двигателя

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 18:01
ПАВ
Серджиос писал(а):Источник цитаты День добрый. Мы приобрели маслопресс с 4 квт двигателем и подключили его к 220 через кондеры рабочие 270мф и пусковой 600мф, Без нагрузки все отлично запускается но сильно мигает свет. А как сыплю семечку несколько жмень двигатель стопариться. В чем моя проблема ?


В том, что этот двигатель должен питаться от нормальной сети- наверняка он у вас 380. а не 220. Ну и сама сеть, если мигает, под вопросом.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 18:27
Серджиос
на нем написано 380,220

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 18:33
Серджиос
подключил треугольником. имеет значение куда две фазы подключать и ноль ? или может подбор канденсаторов не правильный ?

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 18:40
Серджиос
сеть мигает при запуске причем диодные лампы стоят.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 20:05
ПАВ
Я вам предложил давно ссылку, там про ваш мотор и включение масса информации. Но и вы не молчите, например про состояние сети. Если это рядовая проводка и проч, то такая мощность для нее с учетом пусковых токов- сложность номер один. В большинстве случает иного и не будет, кроме провала напряжения. Итак- провода, счетчик, автоматы...??? Сколько в сети до и при пуске мотора, сколько при нагрузке, тестер есть?
Если включили треугольником, тем более- токи будут большие. А уже вот это-... имеет значение куда две фазы подключать и ноль ?... имеет значение только для выбора направления вращения ротора.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:15
Серджиос
Кнопку купил как на звонке нажал сомкнуло, отпустил разомкнуло. Емкость кондеров брал 1квт на 70мф и получилось 280 но поставил 270 мф. и плюс пусковой 600мф.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:19
Серджиос
вот фото двигателя

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:20
Серджиос
синий и голубой фаза

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:21
Серджиос
Пуск пока такой включил два автомата плюс кнопка. и кнопку после старта сразу отпустил

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:25
Серджиос
Да установку поставил в летней кухне. Проводка новая но рядовая медь.Дом на хуторе.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 22:35
Серджиос
и к сожалению вольтметра у меня нет. Есть старый комун. привез но еще не разбирался как им пользоваться

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 26 сен 2016, 23:20
elalex
Серджиос писал(а):Источник цитаты Кнопку

Она наверно на 10А. У вас в пусковом конденсаторе наверняка больше. Может, кнопка и не подгорит, но лучше бы как-то померять.


Серджиос писал(а):Источник цитаты брал 1квт на 70мф

Я верю в формулу Админа на его сайте. Посчитайте по разным формулам и сравните.


Серджиос писал(а):Источник цитаты На 3 квт я сдал и обменял на этот

Не путайте народ историей своей жизни.


Серджиос писал(а):Источник цитаты два автомата

1-полюсный автомат должен быть только в фазе. Или 2-полюсный для фазы и ноля.


Серджиос писал(а):Источник цитаты рядовая медь

Что это?


Серджиос писал(а):Источник цитаты Проводка новая

У Вас наверняка есть тяжелые и опасные проблемы. Мотор - мотором, но дом не должен сгореть, а людей не должно убить. Думаю, дом и люди важнее мотора, и ими нужно заняться в 1 очередь.


Серджиос писал(а):Источник цитаты Дом на хуторе

Это плохое предзнаменование, что у вас слабая сеть, и мотор не потянет. Без измерения линии ничего определенного сказать не получится. Нужны токоизмерительные клещи и вольтметр. Или берите у кого в прокат, или зовите электрика, или покупайте самые дешевые (но похожие на правду). Если решитесь улучшить проводку всего дома, придется делать измерения и в доме.

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 27 сен 2016, 12:47
Серджиос
День добрый. Я добавил 200 мф. рабочих конденсаторов. Установку перестало клинить. Но двигатель начал нагреваться. Хорошо теплый. Руку держу спокойно. Это нормальная для него температура или нет ?

запуск асинхронного трехфазного двигателя

Добавлено: 27 сен 2016, 12:56
Серджиос
В инстукции написано пиковая 150 градусов. --- Электродвигатель трехфазный АИР100L4 (АИР 100 L4) относится к серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет две схемы подключения (треугольник/звезда) в зависимости от напряжение токоподающей сети - 220/380 В. Мощность асинхронного электродвигателя АИР 100L4 составляет 4,0 кВт, а частота оборотов - 1500 об/мин. Высота оси вращения (габарит) электродвигателя АИР100 L4 - 100 мм, диаметр вала - 28 мм. Двигатель АИР100 L4 предназначен для работы в режиме S1 - продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 - повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора "F" - пиковая температура нагрева 150 °С. 
Цена указана за монтажное исполнение - IM 1081 (на лапах). За монтажное исполнение IM 2081 (комбинированный - лапа + фланец), IM 3081 (фланцевый) +5% к стоимости IM 1081. Климатическое исполнение У3.