Страница 1 из 2
Как снизить обороты двигателя вытяжного вентилятора
Добавлено: 22 сен 2016, 08:07
kanis
Имеется вытяжной вентилятор, и уж очень шумно он работает, хочу сбавить ему обороты. Вот его характеристики:
асинхронный двигатель безколекторный (один в один как на картинке)
Volage -220v
Power - 25w
Electrical Frenguency - 50Hz
Помогите подобрать конденсатор чтобы понизить немного обороты двигателя.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 08:13
ПАВ
Экспериментально, начиная с 0,47 мкФ, 450 В. Возможно и 0,68 и 1,0 мкФ, точно сказать трудно, т.к. это ваш выбор оборотов. У меня в санузлах "Вента", включил по 0,47 и второй режим- полные, если надо с помощью обычного включателя.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 08:45
kanis
ПАВ писал(а):Источник цитаты Экспериментально, начиная с 0,47 мкФ, 450 В. Возможно и 0,68 и 1,0 мкФ, точно сказать трудно, т.к. это ваш выбор оборотов. У меня в санузлах "Вента", включил по 0,47 и второй режим- полные, если надо с помощью обычного включателя.
При выборе конденсатора, параметры двигателя (Power - 25w Electrical Frenguency - 50Hz ) не учитываются ???
Подбирать методом тыка?
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 08:49
Леопольд
немного не по теме.
я считаю, что вытяжные вентиляторы сами по себе сужают проход вентиляции и ухудшают ее по сравнению с естественной.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 08:51
ПАВ
kanis писал(а):Источник цитаты ПАВ писал(а):Источник цитаты Экспериментально, начиная с 0,47 мкФ, 450 В. Возможно и 0,68 и 1,0 мкФ, точно сказать трудно, т.к. это ваш выбор оборотов. У меня в санузлах "Вента", включил по 0,47 и второй режим- полные, если надо с помощью обычного включателя.
При выборе конденсатора, параметры двигателя (Power - 25w Electrical Frenguency - 50Hz ) не учитываются ???
Подбирать методом тыка?
Если вы найдете такую формулу расчета сниму шляпу перед строем форумчан. Хорошо?
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 08:52
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты немного не по теме.
я считаю, что вытяжные вентиляторы сами по себе сужают проход вентиляции и ухудшают ее по сравнению с естественной.
Если вентилятор не вентилирует, то таки сужает, но для того ему и крылья даны, что сделать ее принудительной. т.е. производительнее естественной.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 09:02
Леопольд
При непрерывной круглосуточной работе.
И то не факт - для высокого, многоэтажного дома.
для одиночного сортира на улице - согласен.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 09:06
ПАВ
И на примере 16-ти этажки на уровне 8-го этажа. Вентканалы далеко не идеальны там и по состоянию и по сечению.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 09:56
kanis
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если вы найдете такую формулу расчета сниму шляпу перед строем форумчан. Хорошо?
намёк понял
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 14:24
elalex
Ну да.
Леопольд писал(а):Источник цитаты и ухудшают ее по сравнению с естественной
Если не работают. А работать должны непрерывно, как и мы - дышать. Пусть на малой скорости, но непрерывно, пока в квартире есть люди.
Факт, на любом этаже, если вентканалы не забиты совсем или не закупорены все окна и двери квартиры.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 14:31
ПАВ
И в доме, и на квартире моей такая вытяжка в СУ работает именно в таком режиме- низкие/высокие обороты постоянно/при нужде. И нет проблем ни с плесенью, ни с запахами.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 18:09
ПАВ
К сведению- только закончил делать дуйку в гараж для калорифера. Вентилятор времен СССР тип ВВФ-71м, мощность 22 Вт при 220 В. Включение последовательно конденсатора 1.0 мкФ, 400В практически не понизило обороты, включение 2х1.0 мкФ последовательно не позволяет ротору с крыльчаткой раскрутиться самостоятельно. Т.е. надо примерно 0,68...0,75 мкФ. Но это- частный случай.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 19:44
Леопольд
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 19:58
Леопольд
подсос воздуха из под двери? (или дверь оставляете открытой?).
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 20:02
TOPMO3
Нет ... через гидрозамок.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 20:07
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты подсос воздуха из под двери? (или дверь оставляете открытой?).
Да, под современными некоторыми всегда есть щель небольшая и нет порогов. Да и вентканалы открыты.
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 20:14
Леопольд
предлагаю эксперимент (в Вашей квартире многоэтажного дома).
1. моетесь в ванной до запотевания зеркал
2. включаете вытяжной вентилятор и засекаете время
3. засекаете время когда отпотеют зеркала.
4. соощаете нам
5. повторяете п.1
6. снимаете вентилятор , засекаете время.
7. повторяете п.3
8. соощаете нам
9. сообща выносим вердикт
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 22 сен 2016, 20:16
Леопольд
это что? (помимо основного с вентилятором?).
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 23 сен 2016, 03:15
elalex
Какой?
Что удается?
По-моему, порогов нет ни у кого - спотыкаться ни к чему. Лично я объясняю всем заказчикам, что в дверях или рядом с ними должна быть дырка 1 кв.дм. Иногда дырку в дверях выпиливаю я.
А кто еще, кроме Вас, сомневается, что с вентилятором - лучше, чем без него?
Снизить обороты двигателя
Добавлено: 23 сен 2016, 07:53
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты По-моему, порогов нет ни у кого - спотыкаться ни к чему. Лично я объясняю всем заказчикам, что в дверях или рядом с ними должна быть дырка 1 кв.дм. Иногда дырку в дверях выпиливаю я.
Все старые дома с порогами, а у некоторых, так прямо комингсы- высота до 100 мм. Когда жили на такой квартире, ребенок перекатывался через них.
Такой себе как-бы французский, ФИО не помню, вертикальный, 500х500х100 мм, без вентилятора, конвекционный, но мне надо было поток тепла развернуть сверху вниз, для того и вентилятор пристроил.