В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение sasha4312 » 24 сен 2016, 11:15

Леопольд писал(а):
sasha4312 писал(а):Источник цитаты
Начитался этих страстей и возник вопрос - после переделки проводки из двухпроводки в трехпроводку, стоит ли провести доработку холодильника с двухпроводной вилкой в трехпроводную? (Ну например сделать переходник)?


Я не сторонник немедленной переделки старых сетей, сделанных по старым правилам, переделки под новые нормативы, если конечно это не полная реконструкция, или не возникшая необходимость. Но это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю - личное! У меня на кухне до сих пор стоит холодильник с двух-проводной вилкой и я не собираюсь его переделывать. А вот к стиральной машине, я третий провод проложил. Каждый решает для себя сам. А вот в детском саду, к примеру, или в каком нибудь ночном клубе (общественные здания), я не стал бы пренебрегать новыми правилами.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 11:30

Привязать х-к к розетке? Ограничит перемещение холодильника, неудобно.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 13:03

sasha4312 писал(а):Источник цитаты TN и ТТ в неправильном исполнении

Это как?


sasha4312 писал(а):Источник цитаты при правильном исполнении, вполне надежно защищают.

TN при правильном исполнении не убивает? На корпусах аппаратов нескольких домов опасное напряжение, и нормально?


sasha4312 писал(а):Источник цитаты Образование высшее

Какое?


sasha4312 писал(а):Источник цитаты как-то глупо при этом себя чувствуешь

Лично я считаю, нужно знать, с кем имеешь дело. На этом форуме давно пытался выбить данные о личностях, только некоторые согласились. Остальным, как я говорю - видимо, нечего рассказать и нечем похвалиться. Дело их - пусть шифруются. Только непонятно, на каком уровне ними говорить. С Вами уже понятнее.


Леопольд писал(а):Источник цитаты стоит ли провести доработку холодильника с двухпроводной вилкой в трехпроводную?

Такие вопросы задают новички, когда первый раз попадают на сайт. Не донимайте форумчан тривиальными вопросами.
Последний раз редактировалось elalex 24 сен 2016, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 13:08

elalex писал(а):Источник цитаты тривиальными вопросами

уже двое в высшим дали альтернативные ответы
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 13:09

Леопольд писал(а):Источник цитаты уже двое в высшим дали альтернативные ответы

Наверно, их Вы еще не доняли. Меня такими вопросами- да.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 13:25

elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты уже двое в высшим дали альтернативные ответы

Наверно, их Вы еще не доняли. Меня такими вопросами- да.

Один из них - Вы. Но вопросы я задаю не в личку. Вдруг кому то будет полезно (интересно). Извините за тупость.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 13:32

Леопольд писал(а):Источник цитаты Вдруг кому то будет полезно (интересно)

Можно еще спросить про таблицу умножения - вдруг кому-то будет полезно (интересно).
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение ПАВ » 24 сен 2016, 13:38

sasha4312 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):
sasha4312 писал(а):Источник цитаты
Начитался этих страстей и возник вопрос - после переделки проводки из двухпроводки в трехпроводку, стоит ли провести доработку холодильника с двухпроводной вилкой в трехпроводную? (Ну например сделать переходник)?


Я не сторонник немедленной переделки старых сетей, сделанных по старым правилам, переделки под новые нормативы, если конечно это не полная реконструкция, или не возникшая необходимость. Но это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю - личное! У меня на кухне до сих пор стоит холодильник с двух-проводной вилкой и я не собираюсь его переделывать. А вот к стиральной машине, я третий провод проложил. Каждый решает для себя сам. А вот в детском саду, к примеру, или в каком нибудь ночном клубе (общественные здания), я не стал бы пренебрегать новыми правилами.


Вы если пишете что, пишите подробней, например о стиралке- какая? Все современные давно идут с заземлителем. Если старая, то там мотор не связан с корпусом прямо никак, как и реле времени. Холодильники новые тоже с заземлением, старые- нет. И проч...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 13:47

sasha4312 писал(а):Источник цитаты мое личное мнение

А бывает мое общественное мнение?


sasha4312 писал(а):Источник цитаты У меня на кухне до сих пор стоит холодильник с двух-проводной вилкой и я не собираюсь его переделывать.

Страшный молодец, электрик! Семья есть, гости бывают? Если своей жизни не жалко, может, стоит пожалеть чужую?


ПАВ писал(а):Источник цитаты мотор не связан с корпусом прямо никак

На изоляторах?
Последний раз редактировалось elalex 24 сен 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение mastervictor » 24 сен 2016, 14:12

Леопольд писал(а):Источник цитаты Ограничит перемещение холодильника, неудобно.

Ты на нем по квартире гоняешь?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение mastervictor » 24 сен 2016, 14:15

Леопольд писал(а):Источник цитаты уже двое в высшим дали альтернативные ответы

Надеюсь не меня посчитали?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 14:19

mastervictor писал(а):Источник цитаты Надеюсь не меня посчитали?!

Он нас посчитал!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B8
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 14:23

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты уже двое в высшим дали альтернативные ответы

Надеюсь не меня посчитали?!

Нет МВ! Вы, как всегда, над схваткой!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение mastervictor » 24 сен 2016, 14:26

elalex писал(а):Источник цитаты Он нас посчитал!

Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет МВ!

:pardon:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение ПАВ » 24 сен 2016, 14:26

elalex писал(а):Источник цитаты На изоляторах?

Да, полимерные втулки на шпильках, ну и ремень не совсем проводящий.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение elalex » 24 сен 2016, 14:39

ПАВ, конечно, мотор - главная опасность, ну а прокладка шнура по металлическому корпусу? Да еще протечки воды.
Я описывал - мыльная вода затекла в пусковое реле, мотор в пусковой обмотке вырабатывает 2кВ, и разряд выжег по поверхности реле 5см-канавку. Почистил, смазал маслом, работает с 1965г.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 14:40

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Ограничит перемещение холодильника, неудобно.

Ты на нем по квартире гоняешь?

Нет, встроен в кухонную мебель. Неудобно извлекать и затискивать обратно. Но иногда приходится.
МВ! Если не трудно, почему холодильник бил током женщину (в примере приведенным sasha)? Даже если у него на корпусе было 220, то стоя на изолированном полу и открывая одной рукой ток через человека должен быть меньше 10 ма (по моему непроф мнению)?
Elalex прошу не беспокоиться!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение mastervictor » 24 сен 2016, 14:54

Леопольд писал(а):Источник цитаты Неудобно извлекать и затискивать обратно.

Питающий шнур же не мешает,почему будет мешать ПВ3?
Леопольд писал(а):Источник цитаты почему холодильник бил током?

Значит есть утечка.
Леопольд писал(а):Источник цитаты а корпусе было 220

Далеко не факт.
Леопольд писал(а):Источник цитаты то стоя на изолированном полу

Леопольд писал(а):Источник цитаты должен быть меньше 10 ма

Все относительно и индивидуально!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Elalex прошу не беспокоиться!

Чего так то?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 14:56

ПАВ писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты На изоляторах?

Да, полимерные втулки на шпильках, ну и ремень не совсем проводящий.

У меня помню, на резиновых лентах-амортизаторах висел. Своим весом обеспечивал натяжение ремня.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

В доме нет заземления, ставлю УЗО, объединять ли провода заземления в квартире?

Сообщение Леопольд » 24 сен 2016, 14:59

МВ! Я его достал!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и 6 гостей