Можно ли проложить СИП внутри здания?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение antonbessonov » 19 сен 2016, 14:06

Нужно запитать силовой щит 0,4 в одном конце здания, от ВРУ-0,4 в другом конце здания. Есть провод СИП-4 4х25 мм2 (уже купленный), длина 90 м. Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком? Крепить к стенам и местами к потолку. Стены газобетонные, потолок железобетонный, подвесной потолок - армстронг.
СП 31-110-2003 п.14.3 позволяет "примененять в ... распределительных сетях провода с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2"
А нормативных запретов я не нашёл.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение elalex » 19 сен 2016, 14:21

.
Последний раз редактировалось elalex 19 сен 2016, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение Восток » 19 сен 2016, 16:51

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно ли им проложить, предварительно упрятав его в ПВХ гофру и провести при помощи клипс за подвесным потолком?


1. К сожалению вы не указали что за здание и что за помещения по которым будет трасса кабеля. Поэтому ответить однозначно на ваш вопрос сложно. Просмотрите ГОСТ 31565-2012. Думаю что у вас там как минимум кабель должен иметь индекс НГ, чего в СИП нет.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение elalex » 19 сен 2016, 17:14

Судя по табл.2, кабельные изделия без обозначения типа исполнения имеют преимущественную область применения - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение Rumato » 19 сен 2016, 17:21

СИП нельзя прокладывать в зданиях из-за отсутствия пожарного сертификата. Его изоляция шикарно горит.
Алюминий здесь не при чем.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Можно ли проложить СИП внутри здания?

Сообщение elalex » 19 сен 2016, 17:51

В металлическую трубу его, и пусть там горит, если электрики дурные.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

cron