Проводка в сухой стяжке

Сообщение ант@нио » 30 янв 2017, 14:43

Камрады,кто чаво знает про такой вид эл.монтажа? Тырнет много чего говорит,но хотелось бы так сказать, правдивые истории из жизни :biggrin: Чую это из серии.....проводка под стяжкой(наливной)....от сюда сторонники и те кто против! И все же.....есть желание заказчика.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Восток » 30 янв 2017, 14:58

И1.00-12.Монтаж в жилых и общ.зданиях
www.proektant.org/arh/file/1309.html
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 30 янв 2017, 15:10

ант@нио писал(а):Источник цитаты проводка под стяжкой(наливной)

Что то я вопроса плохо понял. Штукатурка(цементно песчаная с композитами) чем это будет отличаться от полимерных наливных растворов ? Разница для кабелей в трубах то какая? Где то у 80% всей страны она такая. И у тебя ант@нио, между прочем.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 30 янв 2017, 15:29

Константин писал(а):Источник цитаты И у тебя ант@нио, между прочем.

Оппа,откель знаешь? :biggrin:
Парни я не особо силен в в технологии и составах наливных и т.д. полов,и вникать пока не хочу,привык решать проблемы по мере их поступления. У чувака...с его слов....будет на основание насыпаться, что-то типа керамзита,а сверху плиты какие-то :blush:.....меня больше интересует трасса прокладки кабелей,от труб он отказался( гофра ПВХ ),так вот какое давление весь этот пол будет оказывать на гофру с кабелем? От сюда вопрос....прокладывать по периметру(в доль стен) или можно поперек помещений?
Восток писал(а):Источник цитаты И1.00-12.Монтаж в жилых и общ.зданиях

Спасибо,обязательно прочитаю!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 30 янв 2017, 15:49

ант@нио писал(а):Источник цитаты Оппа,откель знаешь?

Щиток как то ты свой показывал. Проводка скрытая у тебя шла.
ант@нио писал(а):Источник цитаты от труб он отказался( гофра ПВХ )

Может от проводки откажется ..приколист тоже. К его сведенью для битонных систем (полимерные наливные полы,цементно песчаная растворы с композитами,бетон и т.п) используются ПНД и ПВД трубы,будь то ПНД гофра или жесткая гладкостенноя. Без них монтировать нельзя. Ибо при усадках,естественного давления расширения материала при высыхании кабели может порвать тч повредить изоляционный слой. Также при деформациях(из за нарушений составов и технологии монтажа) когда по бетонной наливной конструкции пойдут трещины ваши кабели также порвет. Поэтому в обязательном порядки для этих целей они закладываются в ПНД трубы. Для того чтобы оставить коммуникации в целости и сохранности.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 30 янв 2017, 16:31

Константин писал(а):Источник цитаты используются ПНД и ПВД трубы,будь то ПНД гофра или жесткая гладкостенноя

Ну это мы с тобой понимаем а ему главный критерий...цена! ПВХ то дешевая. Тем более сплошь и рядом ее закладывают под стяжку и полы...насмотрелись все(
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 30 янв 2017, 16:55

ант@нио писал(а):Источник цитаты а ему главный критерий...цена!

Ну вот и расскажи ему как есть. Что ему важнее качество или дешевизна? Качество дешевым не бывает. И за ПНД трубу уж не великие деньги просят. ПВХ http://www.etm.ru/cat/nn/87860020/
9,20 руб
ПНД http://www.etm.ru/cat/nn/9768855/
15,70 руб
Ели на своем стоит то пусть этот кабель будет на его совести. Что бы к тебе не было претензий.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 30 янв 2017, 16:57

Константин писал(а):Источник цитаты Ели на своем стоит то пусть этот кабель будет на его совести. Что бы к тебе не было претензий.

Кость,да это все понятно! Я просто людей не понимаю :pardon:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 31 янв 2017, 10:27

И все таки ПНД :cool:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Кактус » 31 янв 2017, 16:59

Константин, и ант@нио, я так понимаю что стяжка будет типа такого
https://parket-lux.ru/sukhaya-styazhka-knauf/
http://www.knauf.ru/catalog/find-produc ... p-131.html
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 31 янв 2017, 17:08

Кактус писал(а):Источник цитаты я так понимаю что стяжка будет типа такого

Кого я вижу! Где пропадал?
Дык..сказано:
ант@нио писал(а):Источник цитаты .проводка под стяжкой(наливной)

А это так:
4_23.jpg
4_23.jpg (9.32 КБ) 6702 просмотра

Ну или Цементно песчаная с композитами:
large_1.jpg
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 31 янв 2017, 17:15

Кактус писал(а):Источник цитаты я так понимаю что стяжка будет типа такого

Кого я вижу :biggrin: Ты это,где был то?)
Да,именно такой будет,как по первой ссылки.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Кактус » 31 янв 2017, 17:20

Константин, привет :wink:
а далее написано:
ант@нио писал(а):Источник цитаты У чувака...с его слов....будет на основание насыпаться, что-то типа керамзита,а сверху плиты какие-то

так что, думаем, решаем, советуем.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Кактус » 31 янв 2017, 17:23

ант@нио, спокойствие - я всё время с Вами. Читаю форум с постоянной периодичностью, вот отвечать и участвовать в дисскуссиях иногда нет времени (БуХаЮ :secret: )
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 31 янв 2017, 17:27

Кактус писал(а):Источник цитаты БуХаЮ

Понял :ok:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Кактус » 31 янв 2017, 17:52

ант@нио, а по теме, нужно разбираться. Сам не делал, но видел как делали (правда без разводки по полу). Вкратце технология как и с другими - кладут п/э пленку (для исключения проникания влаги т.к. материал вроде гигроскопичен) затем выставляют маяки (профиль направляющий 27*28 на ту же засыпку), засыпают пол в уровень, вынимают маяки, ретушируют (подсыпают в места пустот после выемки маяков), а сверху кладут плиты ГВЛ толщиной 20мм с кромкой и связывают саморезами для ГКЛ - усё, пол готов.
В твоём случае получается, что сперва нужно проложить трассы (только не по углам, а с отступом от стен), а только потом уже укрывать плёнкой и т.д.. Это мои поверхностные предположения и умозаключения т.к. повторюсь, сам этим не занимался и опыта нет :sad:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение ант@нио » 31 янв 2017, 17:56

Все как я и предполагал сделать :wink:
Кактус писал(а):Источник цитаты с отступом от стен

Всегда отступаю 250-300мм.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 31 янв 2017, 18:10

Кактус писал(а):Источник цитаты так что, думаем, решаем, советуем.

Ладно,сухая насыпь это будет или наливной пол разница не особо большая для трассы. Хотя насыть это все же ант@нио, не Наливной пол. Не путай сам и других не вводи в заблуждение.
Так вот ант@нио, бери ПВД(тяжелый) как дешевый вариант труб и тени в них.Да, в притык к стене ставить некогда не надо. Туда прикручивают и вбивают всякую бяку. На любых полах.
Если взять к обзору НПД Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений то делай отступ от стены в 45см и клади трассу.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение elalex » 01 фев 2017, 02:24

А кто это и что вбивает в пол около стен?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проводка в сухой стяжке.

Сообщение Константин » 01 фев 2017, 15:40

elalex писал(а):Источник цитаты А кто это и что вбивает в пол около стен?

Мебельная фурнитура,стеллажи, барные стойки (или столы не знаю правильное их название) и т.д. Такие вещи имеют напольное крепление. Особенно тяжелые по массе.
Да и отделочный материал тоже фиксируется в углах. Это плинтуса, черновое половое покрытие фанера,ДСП и тд.