Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 19:32
antonbessonov
Ребята, подскажите, как разбросать фазы после вводного ВА 88-33 на несколько модульных автоматов? Ток на фазе питающего кабеля - в среднем может быть более 100 А. Гребёнка больно хило выглядит, проводом вместо гребёнки делать - тоже как-то ненадёжно. Шины большие городить - не вариант, места мало. Может, опять же кроссмодули использовать? От вводного один провод к кроссмодулю, а от него отдельный провод к каждому автомату.

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 19:38
Константин
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Может, опять же кроссмодули использовать?

Почему нет? Шина в кросс модуле держит ток 125А есть и крупнее до 200А.

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 19:40
Восток
У шнайдера есть шина ( гребенка ) 15 модулбная на 125 А

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 19:47
antonbessonov
Спасибо, кроссмодулем и сделаем. Восток, если можно ссылку, посмотреть. Или маркировку этой шины

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 20:00
Восток

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Добавлено: 14 сен 2016, 20:09
antonbessonov
Спасибо. Не знаю, кому как, но по мне кроссмодуль надёжней.