Как подключить отходящие АВ к вводному?

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Сообщение antonbessonov » 14 сен 2016, 19:32

Ребята, подскажите, как разбросать фазы после вводного ВА 88-33 на несколько модульных автоматов? Ток на фазе питающего кабеля - в среднем может быть более 100 А. Гребёнка больно хило выглядит, проводом вместо гребёнки делать - тоже как-то ненадёжно. Шины большие городить - не вариант, места мало. Может, опять же кроссмодули использовать? От вводного один провод к кроссмодулю, а от него отдельный провод к каждому автомату.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Сообщение Константин » 14 сен 2016, 19:38

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Может, опять же кроссмодули использовать?

Почему нет? Шина в кросс модуле держит ток 125А есть и крупнее до 200А.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Сообщение Восток » 14 сен 2016, 19:40

У шнайдера есть шина ( гребенка ) 15 модулбная на 125 А
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Сообщение antonbessonov » 14 сен 2016, 19:47

Спасибо, кроссмодулем и сделаем. Восток, если можно ссылку, посмотреть. Или маркировку этой шины
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Как подключить отходящие АВ к вводному?

Сообщение antonbessonov » 14 сен 2016, 20:09

Спасибо. Не знаю, кому как, но по мне кроссмодуль надёжней.

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей