кви-45 писал(а):Источник цитаты Ответ очень объемный, но в нем подтверждается , что ток в PEN проводнике достигает значения в 2, 5 раза превышающего ток в фазе
Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО)
Следует иметь в виду, что значение тока в нулевом рабочем проводнике зависит от порядка чередования фаз, к которым подключены емкость и индуктивность, а также от соотношения значений токов разных фаз. Для приведенного примера при равенстве токов всех трех фаз, в зависимости от того, к каким именно фазам подключены емкость и индуктивность (соответственно фаза А и фаза В или наоборот), ток в нулевом рабочем N(PEN)-проводнике может составлять 2,7 фазного тока или 0,7 фазного тока. Указанные значения справедливы при равенстве токов всех трех фаз. При определенном отношении активного тока к сумме реактивных токов ток N-проводника становится равным нулю. Подробное рассмотрение вопроса с приведением примеров имеется, например, в книге Л.А. Бессонова «Теоретические основы электротехники» (Москва, изд-во «Высшая школа», 1967, С. 92, п. 137 «Звезда–звезда с нулевым проводом»). Поэтому оптимальным решением при выборе сечения кабеля является такое пофазное подключение активной, индуктивной и емкостной составляющих нагрузки, которое обеспечивает протекание минимального тока по N-проводнику. Приведенный пример является специальным случаем. Стандартной номенклатурой кабельных изделий не предусматривается исполнение кабелей с сечением нулевого рабочего проводника, превышающим сечение фазных проводников. При невозможности переключения фаз емкостной и индуктивной составляющих должен быть предусмотрен кабель, имеющий сечение всех жил, равное требуемому сечению N-проводника. Также параллельно N-проводнику может быть проложен одножильный кабель (провод) недостающего сечения либо могут быть использованы четыре одножильных кабеля или провода с требуемым сечением N-проводника, превышающим сечение фазных проводников. В двух последних случаях одножильный кабель (провод), используемый в качестве N-проводника, должен быть проложен в непосредственной близости к фазным проводникам и сбандажирован с ними. Все одножильные кабели (провода) не должны иметь индивидуальных оболочек, брони, экранов и др. покрытий из ферромагнитных материалов.