Страница 2 из 2

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 18 сен 2016, 23:51
Filiuk
TOPMO3, Вам спасибо за схемы. По ним мне не составит труда осуществить проект. Буду обращаться если что за советом.Спасибо.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 01:48
elalex
Filiuk, cхема работает?

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 20:38
Filiuk
elalex, здравствуйте. И так,сегодня собрал две схемы , которые скинул TOPMO3. Так вот, Первая схема отсчитывает время работы (пускатель втянут) , и все.По окончании рабочего такта пускатель отпускает и тишина. Попробовал по второй схеме, там интересней : После включения кнопкой контакты пускателя замыкаются, идет отсчет времени работы. После окончания этого времени , пускатель размыкает контакты , идет время паузы( для удобства налаживания временные интервалы я сделал по 30 секунд). Потом опять идет время работы с замкнутым пускателем,но после истечения времени работы Указатель времени работы возвращается на исходную(как и должно быть), слышно как срабатывают котакты, но время паузы не настает.То есть пускатель остается замкнутым бесконечно долго. Подскажите с чем это связано? Ошибок при монтаже схемы нет(проверял и переделывал несколько раз) Может какая то ошибка в схеме? Завтра попробую сделать по Вашей схеме. elalex, хочу Вас спросить на счет реле-повторителя( Ваша схема). Подойдет реле на 220 вольт , с нормально открытыми и нормально закрытыми контактами?Если нужно могу завтра скинуть фотоотчет , или видео. Спасибо.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 21:51
TOPMO3
Filiuk писал(а):Источник цитаты ... Так вот, Первая схема отсчитывает время работы (пускатель втянут) , и все.По окончании рабочего такта пускатель отпускает и тишина. ...
Если не лень будет попробуйте исправленную ... :pardon:
1.jpg

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 22:37
Filiuk
TOPMO3, да какая лень! Завтра обезательно попробую, и сразу же вечером отпишусь о результате. Вам большое спасибо за помощь. Буду Вашим должником. Спасибо.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 22:38
elalex
Filiuk писал(а):Источник цитаты Подскажите с чем это связано?

Разбирать ошибки в чужих схемах - не сильно приятное занятие.
Бью по крупному. В схеме 1 есть принципиальная ошибка, я указал:
viewtopic.php?p=20493#p20493
С этой схемой все.
В схеме 2 опять та же ошибка - в реле времени РВ2 по инструкции нельзя использовать мгновенные переключающие контакты. Тормоз полностью это игнорирует, и Бог с ним и его схемами 1 и 2.
Схема 3:
viewtopic.php?p=20544#p20544
работает.


Filiuk писал(а):Источник цитаты Завтра попробую сделать по Вашей схеме.

Filiuk писал(а):Источник цитаты на счет реле-повторителя( Ваша схема). Подойдет реле на 220 вольт

1.Опять вопрос низкого уровня понимания, хреново. Можно включать параллельно аппараты разного номинального напряжения?
2.Номинальные напряжения всех аппаратов (пускателя, реле времени и реле-повторителя) должны быть просто одинаковы - любое из ряда: 24, 40, 110, 220, 230, 240В.


Filiuk писал(а):Источник цитаты с нормально открытыми и нормально закрытыми контактами?

1.Ну что за вопрос? Какие нарисованы, такие и ставьте.
2.Неужели Вы во всём сомневающийся и неуверенный меланхолик? Это само по себе не недостаток, это особенность нервной системы. Таким людям опасными профессиями лучше не заниматься, им больше подходят душевные.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 22:45
Filiuk
elalex, спасибо за комментарии. О результате применения Вашей схемы , отпишусь завтра.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 19 сен 2016, 22:48
TOPMO3
elalex, Што то не смог до конца понять логику работы Вашей схемы.
Если правильно понял, у Вас ... реле_Р должна будет настроена на удвоенное время по сравнению с реле_НР ... а РП работает в режиме импульса.
Еще не понятен момент ... как подключить кнопки ... или у Вас задуман тумблер?

З.Ы. Всё ... разобрался с логикой (пришлось диаграмму рисовать :smile: ) ... схема рабочая.
Вот ... перерисовал в СПЛАНЕ ...
3.jpg

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 20 сен 2016, 00:01
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Што то не смог до конца понять логику работы Вашей схемы.

Это так же хреново, как и в случае с Filiuk. Не знаю, как можно рисовать свои схемы, но не понимать чужую с 5 контактами.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты реле_Р должна будет настроена на

Ну уже писал же - на длительность рабочей части цикла.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты реле_НР

На длительность нерабочей части цикла.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты РП работает в режиме импульса.

Нет, работает одновременно с НР.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты как подключить кнопки ... или у Вас задуман тумблер?

На усмотрение ТС. Если ручные включения схемы частые, да еще его волнует защита от низкого напряжения сети или самозапуска - кнопки. Если редкие (раз в день) - достаточно и автоматом.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 20 сен 2016, 09:36
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитатыНа усмотрение ТС. Если ручные включения схемы частые, да еще его волнует защита от низкого напряжения сети или самозапуска - кнопки. Если редкие (раз в день) - достаточно и автоматом.
Штой то не узнаю, ярого борца за безопасность! :biggrin:
Предложу систуацию: "пропало питание", всё встало ... человек полез в агрегат, думая что отключено штатно, автоматом (как предложено выше) .... а тут "свет" дали ... и Ваша схема само собой возобновляет работу!
Вы любитель фарша из человечины? :mad:

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 20 сен 2016, 13:02
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ваша схема само собой возобновляет работу!

1.Да, я писал, что осторожные могут поставить кнопки.
2.Про кнопках машина будет останавливаться при каждом провале напряжения. Не знаю, как это устроит ТС.
3.Не знаю, насколько опасен самозапуск этой машины.
4.Если обслуживающий персонал - дебилы, спасти их от себя очень трудно. Умудряются подтолкнуть сырье и себя - и в каландр, и в шнековый питатель.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 20 сен 2016, 13:19
ПАВ
Лучше пусть лишний раз остановится, чем самозапуск без оглядки на состояние и обстановку.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 20 сен 2016, 19:52
Filiuk
TOPMO3, Ваша третья схема оказалась на 100% рабочая.
SAM_4732f.jpg
Снял и видео работы, но вставить в сообщение не получается.Все сразу заработало. Проверял без подключения двигателя(смотрел просто по работе пускателя).Проверка длилась часов 5. Все окей. elalex, ПАВ и конечно же TOPMO3 - Всем большое спасибо .Без Вас , я бы не справился.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 14 мар 2017, 16:21
litvinov
Ведь можно использовать реле более новых моделей (ВЛ-32М1, D6DS (Австрия) , ВЛ-163 (Украина), CRM-2T (Чехия), 1SVR630210R3300 (ABB), 80 series (Finder) и другие.) Самое бюджетное решение это наверное ВЛ-32М1.
Типовая схема с пусковым реле времени (реле "звезда/треугольник") для управления запуском трехфазного асинхронного двигателя:
tipovaya sxema.jpg

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 14 мар 2017, 22:49
Filiuk
litvinov, Спасибо Вам. Кстати - тоже не плохой вариант.Вот эта схема , предназначена для облегченного пуска двигателя обычного трехфазного двигателя. А можно ли ее приспособить для управлением двухскоростным двигателем.Где первая скорость -это треугольник. Вторая - это двойная звезда( что-бы ее скомутировать нужно замкнуть выводы треугольника накоротко) Спасибо.

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 25 сен 2017, 13:36
kurasov1965p
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем кто сталкивался с трехфазными реле напряжения и перекоса фаз? Какие вы применяете и какие по вашему мнению лучше? Я вот пользовался реле РНПП-311М. Может есть получше и более функциональные?

Подключение трехфазного двигателя через реле времени

Добавлено: 25 сен 2017, 15:33
Константин
kurasov1965p писал(а):Источник цитаты Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем кто сталкивался с трехфазными реле напряжения и перекоса фаз? Какие вы применяете и какие по вашему мнению лучше? Я вот пользовался реле РНПП-311М. Может есть получше и более функциональные?

Реле контроля фаз применяем разные и от Новотека РНПП и от китайских производителей типа TOMZN VPD1-63, Dhc DHC1X-T. Российских производителей ЗПРОМ ПЗС 2-3,ЕЛ-11Е. Зарубежных таких как от шнайдер электрик типа SchE RM35TF30.
И по мне так они все одинаковы и имеют свои плюсы и недостатки. Например Краснодарский завод ЗПРОМ делает свои реле весьма функциональные. В них интегрировано кучу защит. Но программировать подобное устройство довольно не легко. Нужно не только указать нужные уставки, а еще откалибровать показания данного реле с реальными значениями сети и потребителя. При вводе в эксплуатацию это проблематично так как занимает длительное время.
Реле защиты с аналоговым управлением типа РНПП-311М,DHC1X-T,SchE RM35TF30 не имеют логики диагностики, что очень не удобно оператору определить причину отключения то есть вид аварии. Пропала ли фаза или вышло напряжение за допустимые границы и т.д, что также занимает длительное время диагностики неисправности.