Испытание трансформатора
Добавлено: 05 сен 2016, 22:19
antonbessonov
При испытании мегаомметром низковольтных обмоток трансформатора по отношению к земле - показало 0 МОм. Это нормально?
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 02:43
elalex
Нормально, если заземлены.
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 05:17
tupos
antonbessonov, как подключаете прибор? Обмотки нужно закорачивать между собой
А лучшая диагностика перед испытанием мегометром - это измерение омметром
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 08:26
antonbessonov
Мы, вообще, не занимаемся испытаниями трансформаторов в смысле, как лаборатория. И методик соответствующих нет. Но после выгорания высоковольтных вставок была поставлена задача прокрутить проходные, опорные изоляторы и транс. По высокой стороне везде сопротивление было более 10 МОм. Только по низкой стороне так получилось. Руководство сказало, что так и должно быть, если не отсоединить отходящий кабель от нулевого вывода и дало команду включать разъединитель. После включения транс нормально заработал. Обмотки между собой не закорачивали (но теперь буду знать). Прокручивали выводы низкие и высокие относительно корпуса.
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 09:20
mastervictor
Это нормально при грозе,на некоторых ТП,где слабая изоляция,при/после дождя-если работал фидер-10кВ.
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 09:52
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты По высокой стороне везде сопротивление было более 10 МОм. Только по низкой стороне так получилось. Руководство сказало, что так и должно быть, если не отсоединить отходящий кабель от нулевого вывода и дало команду включать разъединитель.
Мда, ребята. С такой изоляцией (10 МОм) включать транс нельзя, должно быть не менее 300 МОм. Кабель с низкой стороны можно не отключать, а вот нагрузку отсоединять обязательно.
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 10:02
antonbessonov
Ребята, спасибо за информацию.
А гроза кстати была. После неё фидер и погас. Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗ
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 13:00
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗ
На разрядники не смотри!
На будущее,на этой ТП,надо поменять проходные и опорные изоляторы!
Еще бывает из-за разрушения герметичности проходных изоляторов,либо прокладки под ними,дождь идет,вода попадает в ВВ отсек,а там пыль-перекрывает на корпус!
Мы по сухому,срезаем резинку вокруг ПНБ,и прозрачным силиконом,из пистолета,герметизируем!Здорово помогает!
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 13:03
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты С такой изоляцией (10 МОм) включать транс нельзя,
Возможно они его не расшиновывали по высокой стороне,и меряли с тремя опорниками!?
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 13:32
antonbessonov
Мы не расшиновывали, но вставок высоковольтных не было
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 18:32
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы не расшиновывали, но вставок высоковольтных не было
Вот и я про что! Как минимум еще три опорника замерили!
Испытание трансформатора
Добавлено: 06 сен 2016, 20:04
antonbessonov
Испытание трансформатора
Добавлено: 07 сен 2016, 09:44
mastervictor
antonbessonov, если история повторится,ТП нужен будет хорошее ТО!
Испытание трансформатора
Добавлено: 14 фев 2019, 09:16
Simontiy
Привет, есть у кого-нибудь протокол испытания бака трансформатора в формате разработки.....
Испытание трансформатора
Добавлено: 14 фев 2019, 09:18
ПАВ
!!! Не плодите посты, быстрее не будет.