Испытание трансформатора

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение antonbessonov » 05 сен 2016, 22:19

При испытании мегаомметром низковольтных обмоток трансформатора по отношению к земле - показало 0 МОм. Это нормально?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение elalex » 06 сен 2016, 02:43

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Это нормально?

Нормально, если заземлены.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение tupos » 06 сен 2016, 05:17

antonbessonov, как подключаете прибор? Обмотки нужно закорачивать между собой

А лучшая диагностика перед испытанием мегометром - это измерение омметром
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение antonbessonov » 06 сен 2016, 08:26

Мы, вообще, не занимаемся испытаниями трансформаторов в смысле, как лаборатория. И методик соответствующих нет. Но после выгорания высоковольтных вставок была поставлена задача прокрутить проходные, опорные изоляторы и транс. По высокой стороне везде сопротивление было более 10 МОм. Только по низкой стороне так получилось. Руководство сказало, что так и должно быть, если не отсоединить отходящий кабель от нулевого вывода и дало команду включать разъединитель. После включения транс нормально заработал. Обмотки между собой не закорачивали (но теперь буду знать). Прокручивали выводы низкие и высокие относительно корпуса.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 09:20

antonbessonov писал(а):Источник цитаты выгорания высоковольтных вставок

Это нормально при грозе,на некоторых ТП,где слабая изоляция,при/после дождя-если работал фидер-10кВ.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение tupos » 06 сен 2016, 09:52

antonbessonov писал(а):Источник цитаты По высокой стороне везде сопротивление было более 10 МОм. Только по низкой стороне так получилось. Руководство сказало, что так и должно быть, если не отсоединить отходящий кабель от нулевого вывода и дало команду включать разъединитель.

Мда, ребята. С такой изоляцией (10 МОм) включать транс нельзя, должно быть не менее 300 МОм. Кабель с низкой стороны можно не отключать, а вот нагрузку отсоединять обязательно.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение antonbessonov » 06 сен 2016, 10:02

Ребята, спасибо за информацию. :yes: А гроза кстати была. После неё фидер и погас. Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗ
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 13:00

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗ

На разрядники не смотри!
На будущее,на этой ТП,надо поменять проходные и опорные изоляторы!
Еще бывает из-за разрушения герметичности проходных изоляторов,либо прокладки под ними,дождь идет,вода попадает в ВВ отсек,а там пыль-перекрывает на корпус!
Мы по сухому,срезаем резинку вокруг ПНБ,и прозрачным силиконом,из пистолета,герметизируем!Здорово помогает! :good:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 13:03

tupos писал(а):Источник цитаты С такой изоляцией (10 МОм) включать транс нельзя,

Возможно они его не расшиновывали по высокой стороне,и меряли с тремя опорниками!?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение antonbessonov » 06 сен 2016, 13:32

Мы не расшиновывали, но вставок высоковольтных не было
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 18:32

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы не расшиновывали, но вставок высоковольтных не было

Вот и я про что! Как минимум еще три опорника замерили!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение antonbessonov » 06 сен 2016, 20:04

:pardon:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение mastervictor » 07 сен 2016, 09:44

antonbessonov, если история повторится,ТП нужен будет хорошее ТО! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Simontiy
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 09:06
Репутация: 0
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение Simontiy » 14 фев 2019, 09:16

Привет, есть у кого-нибудь протокол испытания бака трансформатора в формате разработки.....
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Испытание трансформатора

Сообщение ПАВ » 14 фев 2019, 09:18

!!! Не плодите посты, быстрее не будет.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя