Страница 1 из 1
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:02
antonbessonov
Частный дом, ближний к КТП. Можно прокопать траншею (L=8 м) от стены дома до контура заземления КТП, проложить железную полосу 4х40 или пруток, и приварить её к контуру. С другой стороны соединить полосу с ВРУ дома с помощью провода ПВ-3 10 мм2? Нормы, вроде, не запрещают. Даже наоборот, рекомендуют объединять разные заземлители между собой. С точки зрения сопротивления растеканию тока проблем нет - на подстанции должно быть 4 Ом. С другой стороны, если случится грозоразряд линии на 10 кВ и пробьёт РВО или произойдёт стекание 10 кВ какое-нибудь на землю, не пойдёт ли потенциал и в ВРУ дома?
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:34
mastervictor
Почему человек так устроен,сам себе создает проблемы,потом ищет их решения?!
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно прокопать траншею
(L=8 м) от стены дома до контура заземления КТП
ВОСЕМЬ метров рыть!
- фейспалм.jpg (3.57 КБ) 3381 просмотр
Любите копать?
Прокапайте 2 метра,засадите 3 штыря,по 2м,соедините их своей полосой,и будет вам счастье в 1,5-2 Ома!
И отпадет вопрос про молнию!
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:51
antonbessonov
Я копать не люблю, а человек один поинтересовался
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 сен 2016, 16:44
mastervictor
Передайте ему,не надо рыть траншеи!
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 сен 2016, 16:17
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты рекомендуют объединять разные заземлители между собой
Это рекомендация негодяев.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты не пойдёт ли потенциал и в ВРУ дома?
Естественно, пойдет. Так же, как он сейчас идет по PEN ВЛ.
Предложите ему штырь 1м для ТТ. Или пошлите к нам на форум, если он не дикарь.
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 04 дек 2016, 16:11
SimonP
чисто ради собственного развития спрошу
а чем плох обычный уголок из металлопроката для целей заземления? Вроде все как раз им и делают землю...
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 04 дек 2016, 19:51
elalex
Железо заземления должно быть потолще, чтобы быстро не поржавело. В ПУЭ есть полный список.
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 04 дек 2016, 21:02
Pavel
mastervictor писал(а):Источник цитаты Прокапайте 2 метра,засадите 3 штыря,по 2м,соедините их своей полосой,и будет вам счастье в 1,5-2 Ома!
И отпадет вопрос про молнию!
Ой ли?! У меня голимый песок взамен почвы, с глубины штыка лопаты и по крайней мере до пяти метров. Это для 1,5-2 Омов мне нужно контур 15х15м и двадцать штырей по 4м
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 04 дек 2016, 22:50
elalex
Для молниезащиты сопротивление заземлемия должно быть поменьше, а площадь его охвата и количество молниеспусков – побольше.
Для защитного заземления ТТ достаточно штырь 1м и 1500 Ом.
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 дек 2016, 15:57
mastervictor
Я в географии не силен,но во Владимирской области,вроде как не песок!
Я плохо вангую,по месту жительства форумчан!
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:46
antonbessonov
Во Владимирской - песок
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 05 дек 2016, 20:48
ПАВ
Тогда- побольше и поглубже, иного нет. Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок? И фтарое- а частному дому 4 ома зачем?
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 06 дек 2016, 18:03
Pavel
У меня в Рязанской- тоже сплошной песок. Мещера вообще расположена на месте древнего моря, везде белый кварцевый песок, почти такой же, как в предохранителях.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок? И фтарое- а частному дому 4 ома зачем?
А я на своей МТП и не мерял, но думаю, что там далеко не 4 Ом. Это видно даже по проржавевшим и не подвергавшимся ревизии заземлителям. Ну а частному дому 4 Ом может и не к чему, но ведь всегда хочется лучшего- как говориться, "каждый владелец Жигулей мечтает о Мерседесе"
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 06 дек 2016, 18:15
tupos
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда- побольше и поглубже, иного нет. Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок?
А про повторные заземления PEN проводника ВЛ забыли?
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 06 дек 2016, 18:37
Pavel
tupos писал(а):Источник цитаты А про повторные заземления PEN проводника ВЛ забыли?
Они в таком же плачевном состоянии, что и на МТП. Ржавый стальной пруток диаметром миллиметров 6, железная ржавая плашка для соединения спуска с заземлителем- в общем один конфуз, а не заземление. Замерить нечем, а на вид ерунда какая-то...
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 06 дек 2016, 19:20
tupos
Pavel писал(а):Источник цитаты Они в таком же плачевном состоянии, что и на МТП
Однако при измерениях редко превышают норму. Это я вам как доктор говорю
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 дек 2016, 14:01
Леопольд
доктора плохо разбираются в измерениях.
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 дек 2016, 17:02
mastervictor
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 дек 2016, 18:59
ПАВ
Не волнуйтесь, они и давление вам правильно измерят, и рецепт правильный выпишут и таблеток выпишут на точную, но крупную сумму.
Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?
Добавлено: 07 дек 2016, 21:08
Леопольд
это совсем другие измерения