Страница 1 из 1

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 сен 2016, 15:02
antonbessonov
Частный дом, ближний к КТП. Можно прокопать траншею (L=8 м) от стены дома до контура заземления КТП, проложить железную полосу 4х40 или пруток, и приварить её к контуру. С другой стороны соединить полосу с ВРУ дома с помощью провода ПВ-3 10 мм2? Нормы, вроде, не запрещают. Даже наоборот, рекомендуют объединять разные заземлители между собой. С точки зрения сопротивления растеканию тока проблем нет - на подстанции должно быть 4 Ом. С другой стороны, если случится грозоразряд линии на 10 кВ и пробьёт РВО или произойдёт стекание 10 кВ какое-нибудь на землю, не пойдёт ли потенциал и в ВРУ дома?

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 сен 2016, 15:34
mastervictor
Почему человек так устроен,сам себе создает проблемы,потом ищет их решения?!
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно прокопать траншею (L=8 м) от стены дома до контура заземления КТП

ВОСЕМЬ метров рыть!
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 3376 просмотров

Любите копать?
Прокапайте 2 метра,засадите 3 штыря,по 2м,соедините их своей полосой,и будет вам счастье в 1,5-2 Ома!
И отпадет вопрос про молнию! :wink:

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 сен 2016, 15:51
antonbessonov
Я копать не люблю, а человек один поинтересовался

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 сен 2016, 16:44
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты а человек один поинтересовался

Передайте ему,не надо рыть траншеи! :wink:

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 сен 2016, 16:17
elalex
antonbessonov писал(а):Источник цитаты рекомендуют объединять разные заземлители между собой

Это рекомендация негодяев.


antonbessonov писал(а):Источник цитаты не пойдёт ли потенциал и в ВРУ дома?

Естественно, пойдет. Так же, как он сейчас идет по PEN ВЛ.


antonbessonov писал(а):Источник цитаты человек один поинтересовался

Предложите ему штырь 1м для ТТ. Или пошлите к нам на форум, если он не дикарь.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 04 дек 2016, 16:11
SimonP
чисто ради собственного развития спрошу
а чем плох обычный уголок из металлопроката для целей заземления? Вроде все как раз им и делают землю...

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 04 дек 2016, 19:51
elalex
Железо заземления должно быть потолще, чтобы быстро не поржавело. В ПУЭ есть полный список.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 04 дек 2016, 21:02
Pavel
mastervictor писал(а):Источник цитаты Прокапайте 2 метра,засадите 3 штыря,по 2м,соедините их своей полосой,и будет вам счастье в 1,5-2 Ома!
И отпадет вопрос про молнию!

Ой ли?! У меня голимый песок взамен почвы, с глубины штыка лопаты и по крайней мере до пяти метров. Это для 1,5-2 Омов мне нужно контур 15х15м и двадцать штырей по 4м :nea:

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 04 дек 2016, 22:50
elalex
Для молниезащиты сопротивление заземлемия должно быть поменьше, а площадь его охвата и количество молниеспусков – побольше.
Для защитного заземления ТТ достаточно штырь 1м и 1500 Ом.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 дек 2016, 15:57
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Ой ли?!

Я в географии не силен,но во Владимирской области,вроде как не песок! :hmm:
Pavel писал(а):Источник цитаты У меня голимый песок взамен почвы,

Я плохо вангую,по месту жительства форумчан!

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 дек 2016, 20:46
antonbessonov
Во Владимирской - песок

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 05 дек 2016, 20:48
ПАВ
Тогда- побольше и поглубже, иного нет. Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок? И фтарое- а частному дому 4 ома зачем?

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 06 дек 2016, 18:03
Pavel
У меня в Рязанской- тоже сплошной песок. Мещера вообще расположена на месте древнего моря, везде белый кварцевый песок, почти такой же, как в предохранителях.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок? И фтарое- а частному дому 4 ома зачем?

А я на своей МТП и не мерял, но думаю, что там далеко не 4 Ом. Это видно даже по проржавевшим и не подвергавшимся ревизии заземлителям. Ну а частному дому 4 Ом может и не к чему, но ведь всегда хочется лучшего- как говориться, "каждый владелец Жигулей мечтает о Мерседесе" :\m/:

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 06 дек 2016, 18:15
tupos
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда- побольше и поглубже, иного нет. Только непонятно- как на подстанции получили 4 ома? Там не песок?

А про повторные заземления PEN проводника ВЛ забыли?

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 06 дек 2016, 18:37
Pavel
tupos писал(а):Источник цитаты А про повторные заземления PEN проводника ВЛ забыли?

Они в таком же плачевном состоянии, что и на МТП. Ржавый стальной пруток диаметром миллиметров 6, железная ржавая плашка для соединения спуска с заземлителем- в общем один конфуз, а не заземление. Замерить нечем, а на вид ерунда какая-то...

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 06 дек 2016, 19:20
tupos
Pavel писал(а):Источник цитаты Они в таком же плачевном состоянии, что и на МТП

Однако при измерениях редко превышают норму. Это я вам как доктор говорю

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 дек 2016, 14:01
Леопольд
tupos писал(а):Источник цитаты как доктор

доктора плохо разбираются в измерениях.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 дек 2016, 17:02
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты доктора плохо разбираются в измерениях.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 дек 2016, 18:59
ПАВ
Леопольд писал(а):Источник цитаты
tupos писал(а):Источник цитаты как доктор

доктора плохо разбираются в измерениях.

Не волнуйтесь, они и давление вам правильно измерят, и рецепт правильный выпишут и таблеток выпишут на точную, но крупную сумму.

Можно ли в качестве заземления частного дома использовать заземление КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 дек 2016, 21:08
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты давление вам правильно измерят

это совсем другие измерения