Система уравнивания потенциалов ванной

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение ПАВ » 19 фев 2017, 09:01

Ну да- то ГЭС дает энергию, то принимающий душ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение Voloxa » 19 фев 2017, 20:34

elalex писал(а):Источник цитаты А зачем было вынимать из проекта уравнивание потенциалов? Лучше бы выняли внутреннее электроснабжениe квартир.

Руководство пыталось хоть на чем то съэкономить. Дом проектировался эконом класса.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение Александр » 21 фев 2017, 13:33

http://stroystandart.info/index.php?nam ... ew&id=4214
6.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

http://stroystandart.info/index.php?nam ... ew&id=3959
Для защиты от поражения электрическим током применяется система заземления TN-S-C и выполняется уравнивание потенциалов.

На вводе в здание выполняется система выравнивания потенциалов путем объединеия следующих проводящих частей:

-основной (магистральный) защитный проводник;

-основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;

-стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;

-металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления вентиляции и кондиционирования.

Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

Металлические воздуховоды следует присоединять медным изолированным проводником сечением 4мм2 к шинам РЕ электрощитов питания вентиляторов и кондиционеров.

В душевых и ванных помещениях выполняется дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривающая:

-металлическое соединение между собой открытых проводящих частей всех стационарных электроприемников, нулевых защитных проводников этих электроприемников и штепсельных розеток со сторонними проводящими частями (металлическими ваннами и душевыми поддонами, металлическими трубами водопровода и отопления.)

Выполняются проводом ПВ1 сеч. 1х2,5 мм2.

-соединение сторонних проводящих частей в зонах 1-3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений выполняются проводом ПВ1-1х4мм2.

Соединение открытых и сторонних проводящих частей выполняется в пластмассовой коробке с медной шиной на 8 присоединений, устанавливаемой в зоне 3 душевого помещения.

Согласно СНРК 2.04-29-2005 пункт 6 в качестве молниезащитной сетки используется стальная проволока

∅ 6 мм уложенная под гидроизоляцией. Токоотводы должны быть проложены вдоль здания по высоте от кровли к контуру заземления.Соединение стальной сетки с контуром заземения выполнить круглой сталью диаметром 6 мм электросваркой. Контур заземления проложить в земле на глубине 0,5м полосовой сталью 4х40. Через каждые 5м вбить в землю круглую сталь диаметром 12мм длиной 5м,которая соединяется с полосовой сталью электросваркой.
http://stroystandart.info/index.php?nam ... ew&id=3704
http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya ... 7212444180
Eegtek
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2017, 20:14
Репутация: 1
Откуда: Украина
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение Eegtek » 07 июл 2017, 22:41

Если металлические части перегородки будут доступны для прикосновения, то их необходимо подключить к дополнительной системе уравнивания потенциалов ДСУП ванной комнаты. Сечение проводников уравнивания потенциалов должно быть не менее 4 мм2 по меди.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение mastervictor » 07 июл 2017, 23:28

Eegtek, конкретный археолог!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
mercurij
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2018, 22:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение mercurij » 06 июл 2018, 23:32

Здравствуйте. В туалете квартиры в ЖК Цветы Нижнего Новгорода делаю шкафчик. Мешают 2 провода. Оба они выходят из стены. Один прикручен к хомуту канализационной трубы, другой к водопроводной трубе.
Вопрос.
1. Можно ли без неблагоприятных последствий эти провода обрезать около стены ?
2. Если нет, то можно ли провод от канализационной трубы прикрепить к водопроводной трубе (то есть на одной клемме будут оба провода) ?
3. Может быть что-то еще нужно учесть ?
Спасибо.
Вложения
Фото-0029.jpg
Фото-0011.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение elalex » 07 июл 2018, 00:22

1.Ответ сильно зависит от того, кто Вы при этом шкафчике.
2.Если владелец, то можно надеяться, что заинтересованы в предотвращении несчастных случаев?
3.Если да, то любые металлические коммуникации, заходящие в квартиру - опасны для её жителей. Нужно их обрезать, продолжать неметаллом, а оставшиеся входящие огрызки изолировать электрически.
Опасной может быть и вода в трубах. Все металлические трубы, оставшиеся после обрезания внутри квартиры, должны быть соединены с собственным заземлением квартиры. Ваши два провода, приходящие снаружи квартиры - это не заземление, это нулевой защитный проводник, он тоже может быть смертельно опасен.
4.Есть ещё пару десятков электрических вещей в квартире, которые неплохо бы учесть. Только прикоснитесь к электрике квартиры - и узнаете, как у вас все плохо.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система уравнивания потенциалов ванной

Сообщение ПАВ » 07 июл 2018, 07:06

А вы не скажете, какой смысл соединять с чем-то неизвестным кронштейн, крепящий пластиковую трубу? И долго ли там продержится нормальный контакт?
В жизни все не так, как на самом деле...