Страница 1 из 1

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 24 авг 2016, 21:34
Aleksandr73
Живу в частном доме, нужно кабель, который можно было бы использовать для уличной проводки по воздуху от дома к сараю. Вот нашёл такой ВВГнг 2х2.5 мм, но мнения разошлись у многих и одни мне говорят можно такой использовать, а другие говорят, что по воздушке нежелательно. Мне нужно просто одну лампочку подключить, раньше кабель был воздушка, но я не знаю его марку и он был повешен ещё до моего рождения более 30 лет назад и недавно пришёл в негодность, похожий на ВВГ или он и есть, правда оболочка резиновая была.
Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет? :help:

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 05:22
elalex
1.Про заземление слышали?
2.Как думаете, какая линия надежнее - воздушная или подземная? Какая дешевле и проще? Как их прокладывать, знаете?
3.Для 1 лампочки достаточно и сечения 1,5кв.мм.
4.Не сомневаюсь, в Вашем доме куча тяжелых и опасных электрических проблем.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 06:29
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Про заземление слышали?
2.Как думаете, какая линия надежнее - воздушная или подземная? Какая дешевле и проще? Как их прокладывать, знаете?
3.Для 1 лампочки достаточно и сечения 1,5кв.мм.
4.Не сомневаюсь, в Вашем доме куча тяжелых и опасных электрических проблем.

Куча начинается с какого количества?

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 06:55
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Куча начинается с какого количества?

Четыре штуки, как в пирамиде.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 08:05
ПАВ
Александр, расстояние какое?
Кабель АВВГт- 2,5х2 с грузонесущим тросом. Вот трос и будет держать кабель долго и нудно.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 12:49
Aleksandr73
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Про заземление слышали?
2.Как думаете, какая линия надежнее - воздушная или подземная? Какая дешевле и проще? Как их прокладывать, знаете?
3.Для 1 лампочки достаточно и сечения 1,5кв.мм.
4.Не сомневаюсь, в Вашем доме куча тяжелых и опасных электрических проблем.


C заземлением незнаком, почти 4 десятка лет кабель висел протянутый от дома к сараю на высоте 3 метра закреплённый на проволоке нержавеющей и ни какого заземления не было. Про надёжность и выгоду линий даже не задумывался, мне нужно просто 25 метров кабеля протянуть от дома и всё. Причём использовать намерен не под постоянным напряжением, а только в качестве удлинителя по нескольку часов в сутки. Некоторые соседи вообще тупо пвх вешают, но я бы хотел что то более надёжней.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 12:53
Aleksandr73
ПАВ писал(а):Источник цитаты Александр, расстояние какое?
Кабель АВВГт- 2,5х2 с грузонесущим тросом. Вот трос и будет держать кабель долго и нудно.


Расстояние 25 метров, закрепить могу вместо старого уже на протянутый провод из нержавейки. Старый кабель был под постоянным напряжением подсоединен дома к общей цепи, а в этот раз мне постоянного не нужно и просто нужно что то типа удлинителя, но такого, который можно круглосуточно на улице держать.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 13:34
ПАВ
Вот этот и сделан для улицы, иначе стальной трос ему зачем? Висит такой, нигде не потрескался. Впрочем, вам виднее, выбирать и решать вам с оглядкой на свой рынок, но все эти ВВП и ПВС на солнце дубеют без защиты.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 18:26
Константин
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты Ну так как ВВГнг 2х2.5 мм можно из дома в сарай по воздуху пустить или нет?

Это возможно. На тросу в силиконовой оболочке.+ полиэтиленовые подвесы или хомуты для его фиксации. Зажимы для троса и натяжители с анкерными крюками.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 19:17
elalex
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты C заземлением незнаком

Хреново. Хотите остаться живым - нужно будет сделать. Как и всю остальную защиту.


Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты просто

Очень опасное слово. Нельзя делать просто, нужно делать сложно.


Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты более надёжней

Думаю, подземный кабель ВВГ 3х1,5 в жесткой пластиковой трубе на глубине штыка лопаты.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 20:39
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты жесткой пластиковой трубе

Шитый полиэтилен.
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель

Это лучший вариант. Не портит вид двора висящими соплями. Полностью защищен от разрушающих атмосферных влияний(ультрафиолет,вода,высокая температура)

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 25 авг 2016, 21:14
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Шитый полиэтилен

Это слишком, достаточно и простого.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 26 авг 2016, 10:23
mastervictor
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты закрепить могу вместо старого уже на протянутый провод из нержавейки.

Так и сделай.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 26 авг 2016, 19:26
Aleksandr73
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, подземный кабель ВВГ 3х1,5 в жесткой пластиковой трубе на глубине штыка лопаты.

Старика спросил одного про свой старый кабель, это он сказал какой то КГН, раньше в речпорту его за водку продавали на шабашку.
Ну так что, такой марки кабель можно по воздушке пустить?

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 06:44
elalex
Aleksandr73 писал(а):Источник цитаты такой марки кабель можно по воздушке пустить?

Я уже сказал свое мнение - никакой воздушки.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 06:51
Леопольд
У меня такая же проблема как у ТС. Буду делать только воздушку.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 06:55
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Буду делать только воздушку.

Молодец. Хорошо усвоили принципы безопасности.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 07:08
Леопольд
Делаю своими кривыми руками. Воздушка поэтому для меня гораздо безопасней.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 07:25
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Делаю своими кривыми руками. Воздушка поэтому для меня гораздо безопасней.

Наоборот, при низкой квалификации подземка более безопасна - купили бухту жесткой трубы, закопали, протянули в ней кабель, и дело с концом.

Кабель для уличной проводки по воздуху

Добавлено: 27 авг 2016, 08:14
mastervictor
Чем отличается ВЛ от КЛ? (я про 0,4-110кВ)
Всегда считалось,что ВЛ дешевле,но не надежно!
КЛ надежно,но дорого!
С появлением СИПа,ВЛ-0,4 не уступит КЛ,а ВЛ-10 требует только ТО!