Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 24 авг 2016, 17:56

Приветствую всех! Возник вопрос.

На даче большой 2х этажный частный дом, крыша огромная и покрыта коричневыми листами. Нужно ли ее заземлять и как это лучше сделать? Видел как торговые металлические ангары зеземлене - может также просверлить где-нибудь в металле отверстие и прикрутить провод?

Так же еще антенна на металлическом столбе прикручена к крыше - как ее заземлить? протянуть по краю провод? или заземлить крышу и потом к этому же соединению подвести провод от антенны. Позже сделаю фото дачи, чтобы нагляднее было.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металл крышу?

Сообщение Константин » 24 авг 2016, 18:12

MuxaHuk писал(а):Источник цитаты На даче большой 2х этажный частный дом

По какой технологии и материалов он у вас построен?Сибит,сенвичь панель,брус или бревно,деревянно каркасное строение или метало каркасное?
MuxaHuk писал(а):Источник цитаты Видел как торговые металлические ангары зеземлене

Такое и выполняют как раз для метало каркасных строений или железобетонных. В общем для материалов которые хорошо проводят ток. На которых расположены кабельные трассы. А вот у вас так? По крыше идет кабельные трассы электропитания и само здание металлическое?
Ежели нет то смысла делать этого не вижу. Только в том случаи если на ней будет расположен громоотвод.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металл крышу?

Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 18:24

Соединить надежно и долговечно листы между собой- мечта! Только как??? И невинность- покрытие соблюсти, и контакт обеспечить, еще раз- как???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Константин » 24 авг 2016, 18:39

ПАВ писал(а):Источник цитаты Соединить надежно и долговечно листы между собой- мечта! Только как???

Чистой метало связью,Кратко говоря варить надо. Только вопрос, а надо ли?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 18:42

Варить? А потом чем ТО МЕСТО покрывать? Блажь это все- или мачты вокруг дома, или провод на стойках по коньку. И спасет ли этот конек?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Константин » 24 авг 2016, 19:27

ПАВ писал(а):Источник цитаты А потом чем ТО МЕСТО покрывать? Блажь это все- или мачты вокруг дома

Я не про крышу дома. Она там нафи* не нужно. Хотя проваривать 1.2мм лист можно без усилий. Зашкурить и перекрасить только нужно будет в местах сварки.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 19:34

Да, но вопрос о крыше дома и на крышах домов от силы 0,6 мм.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Константин » 24 авг 2016, 19:44

ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, но вопрос о крыше дома и на крышах домов от силы 0,6 мм

Контактная сварка.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Восток » 24 авг 2016, 20:09

MuxaHuk писал(а):Источник цитаты На даче большой 2х этажный частный дом, крыша огромная и покрыта коричневыми листами.

Насколько большой. Если ваша крыша выше деревьев, и остальных строений что рядом, тогда да большой.
Тогда нужно решать вопрос о молниезащите.
СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
MuxaHuk писал(а):Источник цитаты Нужно ли ее заземлять и как это лучше сделать?


РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электромагнитного поля близких разрядов. Обычно это поле рассматривают в виде двух составляющих: первая обусловлена перемещением зарядов в лидере и канале молнии, вторая изменением тока молнии во времени. Эти составляющие иногда называют электростатической и электромагнитной индукцией.
Электростатическая индукция проявляется в виде перенапряжения, возникающего на металлических конструкциях объекта и зависящего от тока молнии, расстояния до места удара и сопротивления заземлителя. При отсутствии надлежащего заземлителя перенапряжение может достигать сотен киловольт и создавать опасность поражения людей и перекрытий между разными частями объекта.

Токоотвод ( или заземлитель) можно присоединить к крыше в двух местах болтовым соединением и это место вскрыть защитой от корозии.
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 24 авг 2016, 20:55

Константин писал(а):Источник цитаты
По какой технологии и материалов он у вас построен?

Одна часть дома из бревен и частично пристройка из блока - сан узел, 2я часть дома из бруса. Снаружи все утеплено и оббито блок хаусом
Последний раз редактировалось MuxaHuk 24 авг 2016, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 24 авг 2016, 21:20

Восток писал(а):Источник цитаты Насколько большой. Если ваша крыша выше деревьев, и остальных строений что рядом, тогда да большой.

Выше деревьев, о молнезащите также думал. Антенну хочу заземлить, только как лучше?
Вот фото.
20150707_180209_HDR.jpg

20150706_171152_HDR.jpg

Сейчас еще отмоска сделана вокруг всего дома
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Восток » 24 авг 2016, 22:28

Я бы делал молниезащиту сеткой.
Посмотреть можно здесь. Все доступно и понятно расписано
www.obocom.ru/prospects/blitzsch_ru.pdf
Там же есть все аксессуары.
Так же можно посмотреть каталог молниезащиты от DKC
Стойку антенны подсоедините к этой молниезащите. А так же и вашу металлическую трубу.
По периметру вокруг дома на 1 метр от фундамента проложете металлическую полосу на глубине 700 мм, по углам сделаете опуски от сетки и там сделаете вертикальные заземлители, и приварите их к полосе, от этой полосы провод медь сечением 10 заведете в ваше ВРУ.
Опуски от сетки на крыше к заземлителю ведете на 10 мм - 50 мм от стены, так как там дерево.
Последний раз редактировалось Восток 25 авг 2016, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 25 авг 2016, 09:56

Восток писал(а):Источник цитаты Посмотреть можно здесь.

что-то pdf не прикрепился у вас.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение elalex » 25 авг 2016, 10:41

MuxaHuk писал(а):Источник цитаты как лучше?

Лучше, чтобы антенна находилась в зоне защиты молниеприемника, и молния не перепрыгнула с молниеприемника на антенну.
Посмотрите решения у ОВО Bettermann:
http://www.obocom.ru/katalog/molniezaschita/

На телевизионном кабеле с антенны обычно стоит усилитель. Ставьте недорогой в доме - это расходный материал, живет до хорошего грозового разряда в 2км от Вашего дома. Перед усилителем должны быть УЗИПы всех 3 классов иначе молния может сжечь телевизор.

Об успехах DKC в молниезащите мне ничего не известно, они новички в этом деле.

Что-то с Вашими фото под спойлером не так.
Последний раз редактировалось elalex 25 авг 2016, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 10:46

Восток! Вы дали локальную ссылку! Надо инет!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение Восток » 25 авг 2016, 14:32

Леопольд писал(а):Источник цитаты Восток! Вы дали локальную ссылку! Надо инет!

Исправил
www.obocom.ru/prospects/blitzsch_ru.pdf
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 26 авг 2016, 15:22


Круто - спасибо. Теперь понял как молниезащита выглядит.

Заземление от антенны также нужно сделать или можно взять медный провод 6 кв и его аккуратно проложить до земли?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение mastervictor » 26 авг 2016, 15:38

MuxaHuk писал(а):Источник цитаты спасибо
Вложения
1.png
1.png (2.63 КБ) 5903 просмотра
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
MuxaHuk
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 17:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение MuxaHuk » 26 авг 2016, 16:41

mastervictor, а антенну каким проводом лучше заземлить? Или есть спец провод и лучше спросить на радиорынке?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли заземлять металлическую крышу?

Сообщение ПАВ » 26 авг 2016, 17:42

Да нет такого СПЕЦпровода, или антенный канатик приличного сечения, но будут проблемы с переходом сталь-медь-сталь, или катанка и сварка.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей