С кухни до электра щитка в квартире планируется провести 2 кабеля ( 3х2,5 и 3х4 ВВГ НГ ЛС)
Штроба отпадает так как сделан ремонт ((
Я планирует провести кабель в плинтусе и в дверной коробке ( где пена) Нужно ли убирать провода в гофру или кабель канал ?
Если да, то как правильно подобрать диаметр для этих проводов?
Заранее благодарю за ответ!
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 14:03
elalex
1.Плинтус нужно проверить на сгораемость. Попробовать подпалить кусок - если не поддерживает горение (тухнет, если убрать огонь), для прокладки годится.
2.Плинтус какой - с готовым каналом для кабеля или нет? Если первое, то достаточно и проводами, а не кабелем. Если второе, кабелем под плинтусом, если половое покрытие пожаростойкое.
3.
Там в гофру или кабель-канал, не поддерживающие горение.
4.Главное - не пожаростойкость плинтусов и гофры, а хорошие, по возможности брендовые, автоматы от серьезного поставщика. На сечение 2,5кв. я ставлю В20, на 4кв. В25.
Прокладка кабеля!
Добавлено: 22 авг 2016, 14:47
loktion
Прокладывать попробую сам. (Так за эту работу многие объявляют сумму 5000 руб) Наличники уже снял.
В плинтусе провода буду прокладывать без гофры. Провода в изоляции нормально укладываются.
В дверную коробку (думал или в гофру или кабель канал ) В гофре не получится пустить провода под 90 градусов? Чем чрева то , если я проложу провода в дверную коробку и просто запеню?
И что за труба?
Можно ли проложить провод в дверив трубах для воды (пластиковые)? ( там хоть можно спаять угол под 90 градусов)
Конечно может не к теме. Но есть ли на форуме мастера, кто помогает с проводкой и подключением ? (за вознаграждение)
Прокладка кабеля!
Добавлено: 22 авг 2016, 15:06
loktion
У меня в квартире все автоматы стоят с маркировкой "С"
Прокладка кабеля!
Добавлено: 22 авг 2016, 15:27
elalex
В каком смысле?
У проводов и кабелей есть понятие - допустимый минимальный радиус изгиба. Обычно он 5-6 внешних диаметров. Если согнете сильнее, изоляция будет повреждена.
loktion писал(а):Источник цитаты Чем чрева то , если я проложу провода в дверную коробку и просто запеню?
По электрическим правилам, нельзя ложить провода и кабели на сгораемое основание. Нужна какая-то пожаростойкая прокладка. Считается - если кабель буде гореть, он не должен поджечь основание. А пена - тем более пожароопасна. У электриков более строгие правила, чем у остальных людей. Они больше ценят человеческую жизнь.
Вроде как можно. Нужно только проверить на пожароопасность. Но через прямые углы протащите только провода, не кабели.
Вообще тащить кабели через трубы, коробы и гофру считаю глупо - достаточно и провода.
На расстоянии я все время всем помогаю.
Это плохо. Если посмотреть всю Вашу схему питания квартиры, там есть тяжелые и опасные ошибки.
Прокладка кабеля!
Добавлено: 22 авг 2016, 15:29
ант@нио
Ламинат 100%
Хотя бы город укажите?)
Металлическая труба(гильза),для прокладки кабеля через деревянные конструкции.
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 15:35
loktion
Я живу в городе Москва.
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 15:44
loktion
elalex писал(а):Источник цитаты loktion писал(а):
Источник цитаты провода под 90 градусов?
У проводов и кабелей есть понятие - допустимый минимальный радиус изгиба. Обычно он 5-6 внешних диаметров. Если согнете сильнее, изоляция будет повреждена.
Минимальный радиус изгиба у ВВг нг LS 10 диаметров.
Все сложнее чем казалось. О загибе провода в 90 градусов можно забыть (
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 15:47
loktion
elalex писал(а):Источник цитаты loktion писал(а):
Источник цитаты все автоматы стоят с маркировкой "С"
Это плохо. Если посмотреть всю Вашу схему питания квартиры, там есть тяжелые и опасные ошибки.
ошибок вероятно много.
Одну из них я пытаюсь исправить. ( варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода )
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 15:48
ант@нио
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка
На такие девайсы,простыми автоматами надежной защиты не добиться!
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:08
elalex
Если на нем горит кабель, ламинат загорится? Пожарники даже гипсокартон считают сгораемым.
Там есть наш
Rumato, попросите у него.
Для Вас одинаково, как сказать - что провод, что кабель. А для электриков это принципиально разные вещи. Кабель - изолированные провода в оболочке.
Может, разберемся? Будет неприятно узнать, но придется.
loktion писал(а):Источник цитаты варочная панель, духовой шкаф, посудомойка запитаны от 1 провода
На рабочую сторону такой кухни я пускаю 3-4 линии питания.
ант@нио писал(а):Источник цитаты На такие девайсы,простыми автоматами надежной защиты не добиться!
Если в квартире все через УЗО, добиться.
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:10
loktion
Если вы позволите, то сегодня вечером (или раньше) я мог бы выложить фото моей проблемы в электрике целиком.
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:15
ант@нио
ХЗ
Хотите подвести человека под замену всего?
elalex писал(а):Источник цитаты На рабочую сторону такой кухни я пускаю 3-4 линии питания.
Тут согласен 100%
Я про то,что их там нет!!!! А их там скорей всего и нет,ведь так?
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:15
ант@нио
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:22
loktion
Водное УЗО на квартиру есть( с 50 100Ма)
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:23
loktion
Вводное
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:29
ант@нио
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:47
elalex
У нас свободный форум. Никто никому ничего не запрещает и не заставляет. И никто никуда не спешит.
Раз так, нужно считать его сгораемым со всеми последствиями.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хотите подвести человека под замену всего?
Естественно. А что, опять плохо?
ХЗ.
Это что такое?
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 16:54
ант@нио
elalex писал(а):Источник цитаты Раз так, нужно считать его сгораемым со всеми последствиями.
Логично,но не гуманно
Человек пишет же,что ремонт сделан и хочет хоть часть эл.проводки сделать по феншую,или вы предлагаете забить на кучу потраченного времени и денег,и сделать все заново?
Как буд-то не поняли? Ну не силен человек в тех.терминах и характеристиках.
Нужна помощь по способу прокладки кабеля
Добавлено: 22 авг 2016, 18:31
loktion
На УЗО перед вводом проводов в квартиру есть маркировка "с50. 100 ма"