Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 25 авг 2016, 09:21

Добрый день!
Кактус писал(а):Источник цитаты Какой кабель заложен на вводе из этажного щита в квартирный (посмотрите, возможно после УЗО кабель идет в оболочке и на нем есть маркировка 3х4, 3х6, 3х10мм2)? и что написано на автоматическом выключателе до/после УЗО. Это важно.


К сожалению не на всех проводах было обозначение. Многожильный провод, который идет к выключателю ПВ3 450В.
На одножильных проводах маркировки нет (((( Но они толстые уж точно больше 4 кв. (медные, одножильные)
Вложения
IMG_4365.JPG
IMG_4367.JPG
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 25 авг 2016, 09:28

elalex писал(а):Источник цитаты Есть.
1.Сначала нарисуйте схему, как сделано у Вас, в деталях, включая оба щитка:
- 1-линейную
- нагрузки. Бытовая техника куплена или нет?
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
2.Нарисуйте предложения по новой схеме, мы ее разберем.



Прошу не ругать.
Нарисовал схему как смог.
На проводах маркировки нет. В доступности был только один провод с кухни.
Остальные провода попробую посмотреть сегодня. Посмотрю провода, которые идут в квартирном щитке. (они вроде все одинаковые)

Можно ли на один автомат повесить теплые полы?
Вложения
IMG_0521.JPG
схема проводки.jpg
Аватара пользователя
loktion
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 22 авг 2016, 13:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение loktion » 25 авг 2016, 09:35

elalex писал(а):Источник цитаты loktion писал(а):
Источник цитаты увеличу щеток

Не нужно. Поставите рядом второй. Пока думайте - навесной или встроенный.


Без второго щитка никак? На сколько он должен быть автоматов?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение elalex » 25 авг 2016, 10:13

loktion писал(а):Источник цитаты Прошу не ругать.

1.Я не позволяю ругать новичков.
2.Не обращайте большого внимания на эмоции на форуме, обращайте внимание на содержание комментариев.


loktion писал(а):Источник цитаты Нарисовал схему как смог.

Нужно было задать поиск "1-линейная схема электроснабжения картинки", получите такое:
https://www.google.com.ua/search?q=1-%D ... e&ie=UTF-8
У Вас получилось в виде таблицы, в-общем понятно, но привычней как-то в виде схемы. Приходится повозится с картинкой. Я рисую в Paint, ничего страшного. Научитесь и Вы.


loktion писал(а):Источник цитаты Можно ли на один автомат повесить теплые полы?

Можно, но придется к ним вести отдельную линию. Я обычно цепляю их на ближайшую розеточную линию.


По таблице.
Я считаю, что схема должна быть примерно такая (Вложение). Про необходимость некоторых деталей можно поговорить.
При составлении схемы нужно идти с конца - сколько будет групп питания. Я делаю много - по 2 розеточные линии в каждую комнату, в кухни - по 3-4 линии, линия в ванную, 2 линии освещения, все делится на 2 УЗО.
Если у Вас еще не поздно, нужно бы и Вам сделать линий в 2 раза больше, чем есть.
Если поступать по моим принципам, ни один из Ваших автоматов не подойдет.
Мелкое замечание - нельзя садить розетку на линию освещения.
Пока дополняйте данные и нарисуйте все-таки схему.
Вложения
Схема питания квартиры.png
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Нужна помощь по способу прокладки кабеля

Сообщение Кактус » 26 авг 2016, 18:15

loktion, сечение нужно узнать! Если это 6мм2, то тогда нужно менять АВ на вводе с 63А на 40А (max.) и далее плясать. УЗО ваше тоже не защищено ни с одной из сторон :negative: . Менять щиток или монтировать второй не понадобиться, если тёплые полы запитать на 1 АВ, соответственно получиться 6 АВ действующих и +2 которые хотите установить, итого = 8АВ как раз под ваш бокс.
Кактус-devil :diablo: .

Вернуться в «Провода и кабели»