Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Могу по телефону с Вами связаться.
Разоритесь. Я далеко.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Что то вы меня смущаете
Да, это я умею. Некоторые получают инфаркт, когда я им рассказываю правду про их проводку после ремонта. Крепите хозяина и сами крепитесь.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Тех условий ни каких нет.
1.Когда пишете, не кидайте все в одну кучу. Делите по пунктам, как я.
2.Техусловия - основной документ на электроснабжение. Это странно, что его нет. Скорее всего, затерялся, и нужно его восстановить.
Там должно быть записано, сколько кВт вы можете потреблять. Обычно 5кВт с фазы.
В ТУ есть требования по заземлению, обычно TN-C-S. Я категорически возражаю против нее. Вам с хозяином нужно разобраться, какое делать заземление.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Вообще как они правильно называются стабилизаторы ... релейные или симисторные хз.
Это хреновый ответ от электрика. Разберитесь в разнице между ними.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты IEK CHP1-0-5 IVS20-1-05000
Релейные. Самые простые из всех. Я считаю - хреновые, для бедных. Почитайте отзывы по ним и расскажите хозяину.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты На столбе 16А 3ф автомат, все.
16А - это 3-4кВт. Такие не ставят никому. Ставят обычно 25А, на 3 фазы - 3-фазный.
Есть большой разговор про вводной автомат.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Почему рано?
1.Всегда показывайте ссылку на мое сообщение (как это делаю я про Ваши), чтобы можно было быстро его найти.
2.Потому что лично у меня нет общей картинки питания участка. Пора Вам рисовать все:
- 1-линейную схему
- нагрузки
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
3.Мы еще не знаем, какая должна быть схема.
4.Готовьте хозяина к тому, что все купленное им может не подойти.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты выбрал автоматы под них по накатанной
Догадываюсь, Ваша накатанная неправильная.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты свет 10А розетки 16А и диф на каждую из фаз.
1.Автоматы линий выбираются исключительно по результатам измерений петель фаза-ноль и вычислений токов КЗ линий. В городе на освещение я ставлю автоматы В6, на розетки комнат - В13, розетки рабочей поверхности кухни - В20. Готовьтесь к тому, что ваши автоматы не подойдут.
2.Никаких дифавтоматов я не применяю, только УЗО.
Арсений 92 писал(а):Источник цитаты в доме есть 3ф потребители
1.3-фазные - это такие, которые не могут работать на 2 фазах. Сауна может. Мотор не может.
2.Будут или не будут - принципиальный вопрос для схемы питания. Крайне нежелательно иметь в доме 3-фазные электроаппараты.