Короткое замыкание

Сообщение elalex » 24 авг 2016, 07:34

Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Могу по телефону с Вами связаться.

Разоритесь. Я далеко.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Что то вы меня смущаете

Да, это я умею. Некоторые получают инфаркт, когда я им рассказываю правду про их проводку после ремонта. Крепите хозяина и сами крепитесь.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Тех условий ни каких нет.

1.Когда пишете, не кидайте все в одну кучу. Делите по пунктам, как я.
2.Техусловия - основной документ на электроснабжение. Это странно, что его нет. Скорее всего, затерялся, и нужно его восстановить.
Там должно быть записано, сколько кВт вы можете потреблять. Обычно 5кВт с фазы.
В ТУ есть требования по заземлению, обычно TN-C-S. Я категорически возражаю против нее. Вам с хозяином нужно разобраться, какое делать заземление.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Вообще как они правильно называются стабилизаторы ... релейные или симисторные хз.

Это хреновый ответ от электрика. Разберитесь в разнице между ними.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты IEK CHP1-0-5 IVS20-1-05000

Релейные. Самые простые из всех. Я считаю - хреновые, для бедных. Почитайте отзывы по ним и расскажите хозяину.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты На столбе 16А 3ф автомат, все.

16А - это 3-4кВт. Такие не ставят никому. Ставят обычно 25А, на 3 фазы - 3-фазный.
Есть большой разговор про вводной автомат.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты Почему рано?

1.Всегда показывайте ссылку на мое сообщение (как это делаю я про Ваши), чтобы можно было быстро его найти.
2.Потому что лично у меня нет общей картинки питания участка. Пора Вам рисовать все:
- 1-линейную схему
- нагрузки
- марки и сечения кабелей
- фирмы и марки автоматов.
3.Мы еще не знаем, какая должна быть схема.
4.Готовьте хозяина к тому, что все купленное им может не подойти.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты выбрал автоматы под них по накатанной

Догадываюсь, Ваша накатанная неправильная.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты свет 10А розетки 16А и диф на каждую из фаз.

1.Автоматы линий выбираются исключительно по результатам измерений петель фаза-ноль и вычислений токов КЗ линий. В городе на освещение я ставлю автоматы В6, на розетки комнат - В13, розетки рабочей поверхности кухни - В20. Готовьтесь к тому, что ваши автоматы не подойдут.
2.Никаких дифавтоматов я не применяю, только УЗО.


Арсений 92 писал(а):Источник цитаты в доме есть 3ф потребители

1.3-фазные - это такие, которые не могут работать на 2 фазах. Сауна может. Мотор не может.
2.Будут или не будут - принципиальный вопрос для схемы питания. Крайне нежелательно иметь в доме 3-фазные электроаппараты.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
fareast
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 13:02
Репутация: 1
Откуда: провинция

Короткое замыкание

Сообщение fareast » 24 авг 2016, 14:24

Всё, конечно очень интересно, но все забыли что пустая розетка не может задымиться
Последний раз редактировалось fareast 24 фев 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение ПАВ » 24 авг 2016, 15:41

Может, если проводник там разрезан вставлен и не зажать толком. Вот там будет греться и дымить.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 11:48

Насколько это опасно ?
IMG_20170503_144449-816x612.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение ПАВ » 03 май 2017, 12:24

На все 100 %. Хороший порыв ветра и сталька подвеса не спасет.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 13:23

ПАВ писал(а):Источник цитаты На все 100 %. Хороший порыв ветра и сталька подвеса не спасет.

Ну таким образом на подвесах крепятся все вводы от ВЛ. И никуда от этого не денешься. Лишь бы подвес был крепкий. Вопрос — насколько вероятно перетирание о дерево этого кабеля ВВГ и чем это грозит, т.е. надо ли срочно принимать меры , учитывая находящуюся рядом с деревом в 4 метрах дачу ?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 13:57

A.Li писал(а):Источник цитаты Вопрос — насколько вероятно перетирание о дерево этого кабеля ВВГ

100%
A.Li писал(а):Источник цитаты и чем это грозит

Остаться без напруги.
A.Li писал(а):Источник цитаты т.е. надо ли срочно принимать меры

Дело хозяйское.
A.Li писал(а):Источник цитаты учитывая находящуюся рядом с деревом в 4 метрах дачу ?

Ни буя не будет,ни дереву,ни даче.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение Восток » 03 май 2017, 14:18

ПУЭ
2.4.8.Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 14:55

Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ
2.4.8.Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.

Ох, это бы нашим электрикам которым нибуя не надо !
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ни буя не будет,ни дереву,ни даче.

Уверен ? Если считать новость которую я узнал сейчас от электрика по дачам - оказывается...ТП дач достаточно далеко от дач и автоматика нихера не сработает от КЗ :pardon: ! Будет гореть пока не отгорит ! Спасение утопающих ...да да . Согласился и подтвердил сосед случаем : всю зиму коротило на одной даче и общий счётчик добуя накрутил. Так что никакой защиты до своего щита. Тем более что это ВВГ который ещё и хрупкий зимой. Чую - буёво, если фаза от протёртого ВВГ пойдёт по мокрому дереву или от протирания обоих жил будет КЗ - согласны ? Занулил гусак - трубостойку на деревянной даче от которого протёрлась оболочка вводного кабеля КГ - как временная мера шоб напруга не пошла на трубостойку а сработала если чо защита, так пришлось срочным делом убирать зануление, за неимением защиты как оказалось.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение Восток » 03 май 2017, 15:25

A.Li писал(а):Источник цитаты Ох, это бы нашим электрикам которым нибуя не надо !


Не нужно было, букварь на самокрутки пускать. Так бы в ПУЭ находили бы знакомые буквы, и знали бы.
А так привыкли с дыма колечки пускать. Вот теперь кроме ОООООО других букв и не знают :biggrin:
Ткнешь пальцем покажешь, как должно быть. А он удивленные глаза и ОООООООО.

A.Li писал(а):Источник цитаты Если считать новость которую я узнал сейчас от электрика по дачам - оказывается...ТП дач достаточно далеко от дач и автоматика нихера не сработает от КЗ


Скажите тому электрику, что в таких случаях на ВЛ ( ВЛИ) ставят вытомат, обычно посредине ВЛ (ВЛИ) , или в расчетной точке по данным КЗ.
Последний раз редактировалось Восток 03 май 2017, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение Восток » 03 май 2017, 15:30

A.Li писал(а):Источник цитаты Если считать новость которую я узнал сейчас от электрика по дачам - оказывается...ТП дач достаточно далеко от дач и автоматика нихера не сработает от КЗ


Скажите тому электрику, что в таких случаях на ВЛ ( ВЛИ) ставят вытомат, обычно посредине ВЛ (ВЛИ) , или в расчетной точке по данным КЗ.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:38

A.Li писал(а):Источник цитаты Ох, это бы нашим электрикам которым нибуя не надо !

Спуск чей?
Граница где?
Кому нужен свет?
Чья береза?Кто сажал?
Скажи электрикам,сейчас приедут,метр от земли оставят,и все дела!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:40

A.Li писал(а):Источник цитаты фаза от протёртого ВВГ пойдёт по мокрому дереву или от протирания обоих жил будет КЗ - согласны ?

Ни чего не будет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 15:52

Восток писал(а):Источник цитаты Скажите тому электрику, что в таких случаях на ВЛ ( ВЛИ) ставят вытомат, обычно посредине ВЛ (ВЛИ) , или в расчетной точке по данным КЗ.

т.е. на каком-то столбе ВЛ дополнительно ставят щит с автоматами ?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 15:56

mastervictor писал(а):Источник цитаты Ни чего не будет!

Тык на кой буй спиливают серьёзные организации то что
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ
2.4.8.Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:58

A.Li писал(а):Источник цитаты т.е. на каком-то столбе ВЛ дополнительно ставят щит с автоматами ?

При малом сечении,и большой протяженности,линию делят на участки,и защищают эти участки автоматами,выбранными по току КЗ.
(ни где не встречал)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 15:59

A.Li писал(а):Источник цитаты Тык на кой буй спиливают серьёзные организации то что

Еще раз,не понял!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:05

mastervictor писал(а):Источник цитаты Спуск чей?
Граница где?
Кому нужен свет?
Чья береза?Кто сажал?
Скажи электрикам,сейчас приедут,метр от земли оставят,и все дела!

Эта электрика дач - ведомство дачного ТОО. Берёза возле МОЕЙ дачи в 4 метрах от забора и 10 от дома. Сажалась видимо сама :smile: Но принадлежит дачному ТОО, кое в ответе за всю дачную территорию, и именно дачный долбаный электрик в ответе за всё это (как ваще он спит спокойно ?) Витя- кто приехать то должен ? :pardon:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение mastervictor » 03 май 2017, 16:09

A.Li писал(а):Источник цитаты Витя- кто приехать то должен ?

A.Li писал(а):Источник цитаты именно дачный долбаный электрик

Либо Дед Мороз!Судя по вашей анархии!
Есть еще варик
A.Li писал(а):Источник цитаты Спасение утопающих ..
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Короткое замыкание

Сообщение A.Li » 03 май 2017, 16:09

mastervictor писал(а):Источник цитаты Еще раз,не понял!

Говорю, если пишешь что
mastervictor писал(а):Источник цитаты A.Li писал(а):
Источник цитаты фаза от протёртого ВВГ пойдёт по мокрому дереву или от протирания обоих жил будет КЗ - согласны ?

Ни чего не будет!

то почему тогда нормальные электрики ездят на машинах специально спиливая насаждения, сучья которые касаются ВЛ подведомственной им ?