Страница 1 из 1

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 21 авг 2016, 18:54
tupos
За два дня в одну каску провернул достаточно объемную работу по измерениям с выверкой схемы. Столкнулся вот с какой проблемой: водонагреватели снабжены УЗО-вилкой указанного типа, при проверке ПЗО 500 ПРО ни одна из 4-х УЗО-вилок не сработала. Что не так? Проверял на водонагревателе включенным в сеть. При нажатии кнопки тест УЗО отключается.

Пока эти вилки забракованы

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 21 авг 2016, 20:01
ПАВ
Если кнопкой "тест" УЗО отключает потребителя, в чем брак? Как проверяли?

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 21 авг 2016, 20:08
mastervictor
.

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 21 авг 2016, 20:10
Восток
Какую схему подключения прибора использовали.

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 04:54
tupos
Снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 07:30
ПАВ
Прибор в это время что измерял- напряжение, ток, на каких пределах?

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 07:57
tupos
ПАВ, Прибор под управлением микропроцессора формирует плавно нарастающий ток и фиксирует его величину при срабатывании УЗО или измеряет время отключения при внезапном нарастании тока. Ток постоянный или переменный формирует.
Подробнее здесь: http://radio-service.ru/upload/docs/PZO ... m%2010.pdf

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 08:06
ПАВ
Хорошо, а простой дедовский способ- лампа ватт на 25 прямо на клеммы бойлера линия-земля и нейтраль-земля?

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 09:32
Восток
tupos писал(а):Источник цитаты снимал крышку водогрея, подключал вилку-узо в розетку (оно электронное судя по наличию светодиода), присоединял щупы прибора к клеммам L, N, (у прибора L PE), производил измерения. При токах 1-кратном и 5-кратным. Срабатывания нет


У вас прибор подключен после УЗО. Вам нужно подключить прибор как показано на рисунке 2.3.1.б
Т.Е фазный проводник взять после УЗО, а на РЕ прибора взять до УЗО.

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 11:25
Леопольд
Насколько я понимаю - РЕ оно одно и не может быть "до" и "после". А вот N и L - после УЗО и каждый раз "свои".

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 12:43
ант@нио
Подпишусь. Замеры произведены правильно!

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 12:48
Заметки Электрика
tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 12:56
ПАВ
ант@нио писал(а):Источник цитаты Подпишусь. Замеры произведены правильно!

Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?
Если кнопка-имитатор подключает к ДА условную утечку, и ДА срабатывает, что не так? Если, повторюсь, забыть про кнопку и содержимое ДА и лампой, чем угодно, симитировать утечку- работает?
Мои УЗО отрабатывают хлеб при утечке в виде вентилятора SUNON 220В/0,1А аж бегом, если спьяну вилкой не попадешь с пятого раза...

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 12:59
Леопольд
Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 13:05
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты Присутствовали, или "со слов потерпевшего"?

со слов потерпевшего)
Сам давно работал в ЭТЛ.

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 13:06
ант@нио
Леопольд писал(а):Источник цитаты Лампочкой от холодильника как писал ПАВ.

это будет верняк

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 15:26
tupos
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты tupos, пробовали менять форму тока и предел тока, например до 100 (мА) или 300 (мА)?

нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 16:10
Заметки Электрика
tupos писал(а):Источник цитаты нет, да и зачем, заявлено на узо 30 мА

Заявлено одно, по факту другое. Хотя бы определите для себя на какой ток оно срабатывает. Но в любом случае, если больше 15-30 (мА), то уже в брак!

УЗО-вилка PRCD LBC-16-II

Добавлено: 22 авг 2016, 17:49
tupos
Заметки Электрика, я похоже разобрался в чем дело: провел испытание заведомо исправного АВДТ, подключил прибор на L и N АВДТ - срабатывания не произошло. Так что прав Восток. На днях поеду заново испытаю, обязательно отпишусь о результатах.