Страница 1 из 2

Самоход счетчика электроэнергии

Добавлено: 19 авг 2016, 13:18
Микки
Такое дело заметил что в квартире где еще идет ремонт и она полностью пустая счетчик показывает расход электроэнергии 3,26w стоят дифы iek aд 12,от чего такое ??что потребляет дифы или от влажности может быть такое?обои клеили

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 13:49
Восток
Если вы уверены что ничего не включено (подключено).
Сдайте счетчик на поверку от самохода.

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 13:59
Микки
ну странно поочередно выключаю дифы и падает на 0.7 вата примерно,если выключить все то 000

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 14:09
ант@нио
Микки писал(а):Источник цитаты счетчик

Какой?

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 16:15
ПАВ
Микки писал(а):Источник цитаты ну странно поочередно выключаю дифы и падает на 0.7 вата примерно,если выключить все то 000


Вам нужно писать все и про СЭ и про дифы ваши, гадалками тут еще не обзавелись.

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 16:45
elalex
Микки писал(а):Источник цитаты iek aд 12

Они электронные, их усилители постоянно потребляют небольшую мощность. Крайне желательно заменить их на электромеханические УЗО типа А, скажем ИЭК ВД1-63 типа А. Поменяется и вся схема питания квартиры.


Микки писал(а):Источник цитаты 3,26w

Это для Вас страшная проблема? Вы истерик? Если я найду в Вашей проводке смертельно опасные ошибки, Вы сразу умрете?

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 16:59
ПАВ
3,26х24х30х12=28166 Вт*ч в год для кого-то и не деньги, но тут, скорее, простой такой себе вопрос- ПОЧЕМУ. Ответ- потому, что современные СЭ в отличие от колесных, считают и блох. А теперь стоит прикинуть- те выбросить, эти купить, цена вопроса и окупаемость?

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 17:06
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты 3,26х24х30х12=28166 Вт*ч в год

Так же и все неработающие, но воткнутые зарядки, и приборы в режиме Stand-by.


ПАВ писал(а):Источник цитаты цена вопроса

Жизнь.


У ИЭК варисторы УЗИП ОПС1 в двойной коробке для защиты от возгорания.

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 17:38
ПАВ
У меня нет ИЕК, нет денег на них и нет места для установки. А для отдельных варисторов есть. Узбагойтесь.
ЗУ и проч в розетках уже дело личное.

Очень нужна помощь

Добавлено: 19 авг 2016, 23:27
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Узбагойтесь.

1.Мне будет жаль, если с Вами что-то случится.
2.По данным страховой компании Württembergische Versiecherung AG (Германия), 24% утрат (выходов из строя) электрооборудования - от импульсных перенапряжений, а это уже не шутка.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 07:37
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Узбагойтесь.

1.Мне будет жаль, если с Вами что-то случится.
2.По данным страховой компании Württembergische Versiecherung AG (Германия), 24% утрат (выходов из строя) электрооборудования - от импульсных перенапряжений, а это уже не шутка.

Мне тоже, но защита есть и работает. Какая мне польза от их статистики, они же меня не страхуют. Ложь- наглая ложь- статистика...

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 07:51
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты работает

Регулярно проверяете сеть осциллографом, а варистор на исправность?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Какая мне польза от их статистики

Какая польза от знания опасностей? Наверно, та, что помогает определиться с расходами на защиту. Сколько будет 5% от стоимости Вашей электроники? Хватит на нормальный УЗИП или хотя бы УЗИП для мощных контакторов?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Ложь- наглая ложь- статистика

Не можете забыть СССР?

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 08:14
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Не можете забыть СССР?

Это выражение касается любой статистики, не только СССРовской, там разговор особый.
elalex писал(а):Источник цитаты Регулярно проверяете сеть осциллографом, а варистор на исправность?

Иногда, т.к. сеть у меня свежая, везде СИП, до ТП- рукой подать, из проблем иногда- колхозный самодельный сварочник на вечной стройке в конце параллельной улицы. А варисторы выбраны не на незначительные перекосы, а на существенные, примерно как в вашем УЗИП- не 400, а 310 вольт.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 08:36
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это выражение касается любой статистики

Люди по данным статистики вкладывают в дело миллиарды долларов. Считаете, они сумасшедшие?


ПАВ писал(а):Источник цитаты сеть у меня свежая

ПАВ писал(а):Источник цитаты до ТП- рукой подать

Это ни о чем не говорит. Наличие импульсных помех и свежесть сети никак не связаны. В нормальных сетях импульсы каждые 30 сек.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Иногда

Иногда знаете, что работает?


ПАВ писал(а):Источник цитаты из проблем иногда- колхозный самодельный сварочник

У Вас 1-фазный ввод?


ПАВ писал(а):Источник цитаты варисторы выбраны не на незначительные перекосы, а на существенные, примерно как в вашем УЗИП- не 400, а 310 вольт.

310В - незначительный импульс. ИЭК не считает нужным на него реагировать. У него классификационное напряжение УЗИП: класс D - 530В, С - 650В, В - 700В:
http://www.iek.ru/upload/iblock/237/ops ... n_2012.pdf


Нет у Вас защиты от импульсных перенапряжений. Ни от коммутационных, ни от грозовых. И варисторы неизвестно - пробитые или нет. Хороший удар молнии по СИП - и дом сгорит.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 08:48
ПАВ
Есть, варистор при перегрузе разваливается, а т.к. перед ним и УЗО и АВ от РЭС, то защита есть.
Ввод трехфазный, вот одна ТАМ проваливается, а тут подпрыгивает, обычное явление.
Импульсных помех практически нет, т.к. сеть сельская- 3 улицы и ноль мощных потребителей, ТП и все линии новые, не более 10 лет, а броски от пылесоса- ловля блох. Включал осциллограф в режиме накопления, не увидел никаких серьезных проблем. На ЛЭП-10, питающей село аналогично- нет промышленных потребителей.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 09:17
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть

Я имел в виду защиту дома и аппаратуры, а не варистора.


ПАВ писал(а):Источник цитаты варистор при перегрузе разваливается

1.Всегда? Судя по статьям и вебинарам, обычно тихо пробивается, и защита его отключает.
2.У Вас его видно визуально?


ПАВ писал(а):Источник цитаты Ввод трехфазный

А колхозный самодельный сварочник на сколько фаз? Если 1-фазный, я рекомендую переключать своих потребителей с этой фазы на другие.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Импульсных помех практически нет

Иногда, когда это видно по осцилографу. А в остальное время?


ПАВ писал(а):Источник цитаты сеть сельская- 3 улицы и ноль мощных потребителей

Это ни о чем не говорит:
1.Откуда знаете про потребителей? Непрерывно обходите все дворы?
2.Что для Вас мощный потребитель?
3.Не нужно быть мощным потребителем, чтобы создать перенапряжение. Катушка пускателя при отключении создает импульс 1-2кВ, 1кВА-трансформатор - 5кВ. В селе наверняка есть и моторы.


ПАВ писал(а):Источник цитаты Включал осциллограф в режиме накопления

Как часто и как надолго?


Кстати, импульсы бывают и от наведенного напряжения при близких (до 2км) грозовых разрядах. Антенные усилители летят регулярно.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 09:49
ПАВ
Вы предельно оригинальны:
elalex писал(а):Источник цитаты Я имел в виду защиту дома и аппаратуры, а не варистора.


Именно она и защищена, варистор стоит копейки, пара запасных всегда на полочке, вместе с разрядниками.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Всегда? Судя по статьям и вебинарам, обычно тихо пробивается, и защита его отключает.
2.У Вас его видно визуально?


Видно, доступно. Как выглядят сработавшие варисторы, знаю лет сорок.
elalex писал(а):Источник цитаты А колхозный самодельный сварочник на сколько фаз? Если 1-фазный, я рекомендую переключать своих потребителей с этой фазы на другие.

Совет хороший, но бесполезный- не могу и прав не имею лазить по столбам и что-то перекидывать у сварщика, а перекидывать в доме все на две фазы- смысла нет, они тоже пляшут. Да и не варит там никто круглые сутки.
У меня есть заботы поважнее мониторинга сети без возможности что-то радикально исправить.
Если пускатель находится в сотне метров от меня, пусть генерирует, это в любом случае меньше, чем танцы в сети от пуска холодильника. С ними как бороться?
Всякое обсуждение прекращаю, мало того, что по энному кругу пошло, так еще и в чужой теме.

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 15:05
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты В селе наверняка есть и моторы.

:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 19:05
Микки
elalex писал(а):Источник цитаты
Микки писал(а):Источник цитаты iek aд 12

Они электронные, их усилители постоянно потребляют небольшую мощность. Крайне желательно заменить их на электромеханические УЗО типа А, скажем ИЭК ВД1-63 типа А. Поменяется и вся схема питания квартиры.


Микки писал(а):Источник цитаты 3,26w

Это для Вас страшная проблема? Вы истерик? Если я найду в Вашей проводке смертельно опасные ошибки, Вы сразу умрете?

Не проблема,не истерика просто любопытно.счетчик СОЭ-55/60Ш-Т-312,раньше отключал не было вот и задумался почему такое?а может быть из за слабых соединений?ЕСЛИ они все по не много потребляют то почему из 5 потребляют только 3

Очень нужна помощь

Добавлено: 20 авг 2016, 19:15
ПАВ
Слабые соединения- слабый ток и соответственно- мощность. А все они однотипные? и точно после них нет ничего?