Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 авг 2016, 11:49
Флавянович
Коллеги, помогите разобраться. Монтируем освещение торгового зала. Запроектировано 300 светодиодных светильников типа "Армстронг" по 40Вт. Суммарно мощность 12 кВт. Разбиты на 9 групп. На каждой группе стоит 1 полюсной 10А автомат. На вводе запроектирован 3П 63А автомат. Почему-то у проектировщика расчетный ток получился порядка 58А. А вводной кабель запроектирован ВВГнг 5х4. Где косяк вылезет?

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 авг 2016, 12:02
mastervictor
Флавянович писал(а):Источник цитаты Где косяк вылезет?

На вводном кабеле.Сечение мало,16кв.мм надо.

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 авг 2016, 15:02
Флавянович
Не понятно, как у него 58А получилось. Я считал по формуле - порядка 30А

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 авг 2016, 15:03
Восток
Флавянович писал(а):Источник цитаты Почему-то у проектировщика расчетный ток получился порядка 58А.


Не видя расчет сложно сказать. Как считал проектировщик.
Но .
Вы в своих расчетах не учли параметры светильника в которых указан косинус фи., и не учли поправочный коэффициент гармоник. Тем более что он больше 40 процентов.
Смотрите ГОСТ Р 50571-5-52
Приложение Е Учет влияния токов высших гармоник для симметричных трехфазных систем

Флавянович писал(а):Источник цитаты Не понятно, как у него 58А получилось. Я считал по формуле - порядка 30А


Да же при ваших 30

30* 0,4*3 = 36
36/0,86 уже получается 41,8 А а еще косинус то гедто примерно к такой нагрузке подойдет расчет.

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 ноя 2016, 22:36
A.Li
http://www.etm.ru/cat/nn/7036989/
1) "IK60N " что за обозначения на автоматах ?
2) отключающая способность автоматов все же какая должна быть 4500 или 6000 А (квартира старый фонд , сельская местность , подстанция рядом с домом, проводка заменена на медь 2.5кв) ? - для вводного, групповых автоматов ?
Жду голоса Вашего опыта ребята.

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 12 ноя 2016, 23:20
Rumato
A.Li,
1) Одна из серий Шнейдера.
2) 4500 для быта достаточно.

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 13 ноя 2016, 17:18
A.Li
Rumato писал(а):Источник цитаты 4500 для быта достаточно

в инете нашёл что раз рядом ТП значит лучше 6000А, что на это скажите и что будет с АВ если вдруг ток КЗ будет более чем 4500А для АВ4500А ? Ишо ранее кто из собеседников скал что АВ 6000А качественее...иль всё енто охинея..?

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 14 ноя 2016, 00:23
elalex
A.Li, до сих пор не знаете, как выбирают автоматы?

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 14 ноя 2016, 02:16
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, до сих пор не знаете, как выбирают автоматы?

мну смущает только ентот показатель АВ - предельная коммутационная способность (и ещё цифра 3 например рядом может стоять). Цена между 4.5кА и 6кА разительно отличается. Ранее выбирал 6кА из-за рядом стоящей ТП, т.к. вычитал такое. Да в добавок почему-то АВ4.5кА запрещены в Европе..? Просто хотел уточнить. Подозревал что АВ 4.5кА выйдет из строя если ток КЗ вдруг будет более 4.5кА или надо понимать что АВ 4.5кА просто раньше сработает при КЗ и ничего с ним не будет .. ? Об этом подробно никто не рассказывал имхо на форуме или я не читал.

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 14 ноя 2016, 14:44
Восток
A.Li писал(а):Источник цитаты мну смущает только ентот показатель АВ - предельная коммутационная способность (и ещё цифра 3 например рядом может стоять). Цена между 4.5кА и 6кА разительно отличается.


1. Обратите внимание на слово предельная. Т.Е это предел при котором автомат отключится и сохранит свою работоспособность.
2. Переведите 4,5 кА в амперы это будет 4500А
3. Теперь посчитайте максимальны ожидаемый ( вероятный) ток КЗ в той точке в которой вы будите устанавливать свой автомат.
4. И вы сами ответите на свой вопрос что нужно ставить

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Добавлено: 16 ноя 2016, 20:54
Rumato
A.Li писал(а):Источник цитаты в инете нашёл что раз рядом ТП значит лучше 6000А

Ну раз в инете написали, то что же Вы от нас убогих хотите? :hi:
A.Li писал(а):Источник цитаты надо понимать что АВ 4.5кА просто раньше сработает при КЗ и ничего с ним не будет .. ?

Не правильно. Скорость срабатывания одинакова.
A.Li писал(а):Источник цитаты Да в добавок почему-то АВ4.5кА запрещены в Европе..?

Во первых мы не в Европе. Во вторых это неправда.