Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
Флавянович
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Флавянович » 12 авг 2016, 11:49

Коллеги, помогите разобраться. Монтируем освещение торгового зала. Запроектировано 300 светодиодных светильников типа "Армстронг" по 40Вт. Суммарно мощность 12 кВт. Разбиты на 9 групп. На каждой группе стоит 1 полюсной 10А автомат. На вводе запроектирован 3П 63А автомат. Почему-то у проектировщика расчетный ток получился порядка 58А. А вводной кабель запроектирован ВВГнг 5х4. Где косяк вылезет?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение mastervictor » 12 авг 2016, 12:02

Флавянович писал(а):Источник цитаты Где косяк вылезет?

На вводном кабеле.Сечение мало,16кв.мм надо.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Флавянович
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Флавянович » 12 авг 2016, 15:02

Не понятно, как у него 58А получилось. Я считал по формуле - порядка 30А
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Восток » 12 авг 2016, 15:03

Флавянович писал(а):Источник цитаты Почему-то у проектировщика расчетный ток получился порядка 58А.


Не видя расчет сложно сказать. Как считал проектировщик.
Но .
Вы в своих расчетах не учли параметры светильника в которых указан косинус фи., и не учли поправочный коэффициент гармоник. Тем более что он больше 40 процентов.
Смотрите ГОСТ Р 50571-5-52
Приложение Е Учет влияния токов высших гармоник для симметричных трехфазных систем

Флавянович писал(а):Источник цитаты Не понятно, как у него 58А получилось. Я считал по формуле - порядка 30А


Да же при ваших 30

30* 0,4*3 = 36
36/0,86 уже получается 41,8 А а еще косинус то гедто примерно к такой нагрузке подойдет расчет.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение A.Li » 12 ноя 2016, 22:36

http://www.etm.ru/cat/nn/7036989/
1) "IK60N " что за обозначения на автоматах ?
2) отключающая способность автоматов все же какая должна быть 4500 или 6000 А (квартира старый фонд , сельская местность , подстанция рядом с домом, проводка заменена на медь 2.5кв) ? - для вводного, групповых автоматов ?
Жду голоса Вашего опыта ребята.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Rumato » 12 ноя 2016, 23:20

A.Li,
1) Одна из серий Шнейдера.
2) 4500 для быта достаточно.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение A.Li » 13 ноя 2016, 17:18

Rumato писал(а):Источник цитаты 4500 для быта достаточно

в инете нашёл что раз рядом ТП значит лучше 6000А, что на это скажите и что будет с АВ если вдруг ток КЗ будет более чем 4500А для АВ4500А ? Ишо ранее кто из собеседников скал что АВ 6000А качественее...иль всё енто охинея..?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение elalex » 14 ноя 2016, 00:23

A.Li, до сих пор не знаете, как выбирают автоматы?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение A.Li » 14 ноя 2016, 02:16

elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, до сих пор не знаете, как выбирают автоматы?

мну смущает только ентот показатель АВ - предельная коммутационная способность (и ещё цифра 3 например рядом может стоять). Цена между 4.5кА и 6кА разительно отличается. Ранее выбирал 6кА из-за рядом стоящей ТП, т.к. вычитал такое. Да в добавок почему-то АВ4.5кА запрещены в Европе..? Просто хотел уточнить. Подозревал что АВ 4.5кА выйдет из строя если ток КЗ вдруг будет более 4.5кА или надо понимать что АВ 4.5кА просто раньше сработает при КЗ и ничего с ним не будет .. ? Об этом подробно никто не рассказывал имхо на форуме или я не читал.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Восток » 14 ноя 2016, 14:44

A.Li писал(а):Источник цитаты мну смущает только ентот показатель АВ - предельная коммутационная способность (и ещё цифра 3 например рядом может стоять). Цена между 4.5кА и 6кА разительно отличается.


1. Обратите внимание на слово предельная. Т.Е это предел при котором автомат отключится и сохранит свою работоспособность.
2. Переведите 4,5 кА в амперы это будет 4500А
3. Теперь посчитайте максимальны ожидаемый ( вероятный) ток КЗ в той точке в которой вы будите устанавливать свой автомат.
4. И вы сами ответите на свой вопрос что нужно ставить
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Сообщение Rumato » 16 ноя 2016, 20:54

A.Li писал(а):Источник цитаты в инете нашёл что раз рядом ТП значит лучше 6000А

Ну раз в инете написали, то что же Вы от нас убогих хотите? :hi:
A.Li писал(а):Источник цитаты надо понимать что АВ 4.5кА просто раньше сработает при КЗ и ничего с ним не будет .. ?

Не правильно. Скорость срабатывания одинакова.
A.Li писал(а):Источник цитаты Да в добавок почему-то АВ4.5кА запрещены в Европе..?

Во первых мы не в Европе. Во вторых это неправда.