Прошу совет! Ситуация следующая.
Сектор частныx домов. Вчера коротнуло высоковольтную линию, в результате чего сгорел один дом. Пошла дуга. Другой дом, через 4 дома от сгоревшего, тоже сгорел. По всему поселку точечно повышибало эл-во, кое у кого вылетели оплавленные выключатели из стен.
У нас стоит УЗО с кучей автоматов (по группам). К дому эл-во идет. Далее полтергейст! Скинул полностью ноль с УЗО, один x*р его выбивает. УЗО купил новое, история та же.

Полтергейст в УЗО

Добавлено: 10 авг 2016, 21:18
elalex
Никакой не полтергейст. Обычный перекос фаз, обрыв ноля. Обычное УЗО от этого не спасает. Спасает реле напряжения.
Нужно было сначала узнать, какие бывают аварии в частном секторе, какие аппараты от чего спасают, а потом их монтировать.

Полтергейст в УЗО

Добавлено: 10 авг 2016, 22:55
Alex7527
Снял УЗО , подключил напрямую - работает. Не обрыв 0

Полтергейст в УЗО

Добавлено: 11 авг 2016, 01:22
elalex
Alex7527 писал(а):Источник цитаты Не обрыв 0

Обрыв ноля определяется измерениями напряжения (сетевого и ноль-земля) и наблюдением их динамики (изменения во времени). Кроме того, авария обрыва ноля при наличии пожаров ликвидируется достаточно быстро (в лучшем случае - час).

Опять же, УЗО бывают разные. Работоспособность электронных зависит от напряжения сети.