Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Флавянович
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение Флавянович » 03 авг 2016, 10:23

Доброго времени суток. Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой: производим замену освещения в магазине - меняем люминисцентные светильники на светодиодные. По проекту в ЩАО стоят 2 ИБП Niky 1,5 кВА, которые коммутируются в сеть через модульные контакторы ESB 24-22. При отключении питания с катушки контактора всё работает штатно, а когда опять подается напряжение - "вырубает" вводной автомат АВВ S201 C20A. У кого какие мысли? Спасибо.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение elalex » 03 авг 2016, 11:53

Флавянович писал(а):Источник цитаты У кого какие мысли?

Большие пусковые токи. В каталоге Osram, помню есть таблица соответствия количества и мощности ламп, и питающего их автомата. Но там без ИБП.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение ПАВ » 03 авг 2016, 12:46

А как было до установки и включения ИБП? Вообще, АВ с ВТХ С20 должен многое терпеть. ...нам бы схемку, аль чертеж, мы б устроили вертежь, ну а так- ищи, что хочешь, черта лысого найдешь...(с) Примерно так.
В жизни все не так, как на самом деле...
Флавянович
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 09:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение Флавянович » 03 авг 2016, 14:26

Такая вот схемка) ИБП раньше не было.
АО.jpg
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение ант@нио » 03 авг 2016, 14:46

Флавянович писал(а):Источник цитаты вот схемка)

ну не поняяятно)))
Не ищи причину, ищи средство.
merlinman
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 18:13
Репутация: 0

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение merlinman » 19 фев 2023, 18:31

А саму ESB 24-22 на короткое проверяли?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение ПАВ » 19 фев 2023, 18:44

А на дату последнего поста трудно глянуть?
В жизни все не так, как на самом деле...
merlinman
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 фев 2023, 18:13
Репутация: 0

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение merlinman » 19 фев 2023, 18:51

Я просто от скуки)))
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение TOPMO3 » 20 фев 2023, 11:11

merlinman писал(а):Источник цитаты Я просто от скуки)))
:rolf2:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение oleinap » 23 мар 2023, 15:22

Флавянович писал(а):Источник цитаты Такая вот схемка) ИБП раньше не было.
АО.jpg

воткнусь в обсуждение. Это ИБП выходом сталкивается с сетью в момент включения контактора. В контакторе 2 норм разомкнутых и 2 норм замкнутых контакта, по схеме это превращается в 2 перекидных группы контактов. Когда подаётся напряжение сети, норм замкнутые размыкаются - тянется дуга - норм разомкнутые замыкаются - дуга закорачивает выход ИБП с сетью - QS4.1.0 отключается.
Предлагаю эти контакторы вообще убрать, в ИБП есть свои "переключатели". Входы ИБП подключить напрямую к QS4.1.0 и QS4.2.0; выходы ИБП подключить напрямую к автоматам групп освещения.
На своей работе наблюдал такое
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Сообщение TOPMO3 » 23 мар 2023, 15:32

Послание в прошлое ... :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Источники бесперебойного питания (ИБП)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя