Страница 1 из 1

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 03 авг 2016, 10:23
Флавянович
Доброго времени суток. Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой: производим замену освещения в магазине - меняем люминисцентные светильники на светодиодные. По проекту в ЩАО стоят 2 ИБП Niky 1,5 кВА, которые коммутируются в сеть через модульные контакторы ESB 24-22. При отключении питания с катушки контактора всё работает штатно, а когда опять подается напряжение - "вырубает" вводной автомат АВВ S201 C20A. У кого какие мысли? Спасибо.

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 03 авг 2016, 11:53
elalex
Флавянович писал(а):Источник цитаты У кого какие мысли?

Большие пусковые токи. В каталоге Osram, помню есть таблица соответствия количества и мощности ламп, и питающего их автомата. Но там без ИБП.

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 03 авг 2016, 12:46
ПАВ
А как было до установки и включения ИБП? Вообще, АВ с ВТХ С20 должен многое терпеть. ...нам бы схемку, аль чертеж, мы б устроили вертежь, ну а так- ищи, что хочешь, черта лысого найдешь...(с) Примерно так.

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 03 авг 2016, 14:26
Флавянович
Такая вот схемка) ИБП раньше не было.
АО.jpg

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 03 авг 2016, 14:46
ант@нио
Флавянович писал(а):Источник цитаты вот схемка)

ну не поняяятно)))

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 19 фев 2023, 18:31
merlinman
А саму ESB 24-22 на короткое проверяли?

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 19 фев 2023, 18:44
ПАВ
А на дату последнего поста трудно глянуть?

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 19 фев 2023, 18:51
merlinman
Я просто от скуки)))

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 20 фев 2023, 11:11
TOPMO3
merlinman писал(а):Источник цитаты Я просто от скуки)))
:rolf2:

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 23 мар 2023, 15:22
oleinap
Флавянович писал(а):Источник цитаты Такая вот схемка) ИБП раньше не было.
АО.jpg

воткнусь в обсуждение. Это ИБП выходом сталкивается с сетью в момент включения контактора. В контакторе 2 норм разомкнутых и 2 норм замкнутых контакта, по схеме это превращается в 2 перекидных группы контактов. Когда подаётся напряжение сети, норм замкнутые размыкаются - тянется дуга - норм разомкнутые замыкаются - дуга закорачивает выход ИБП с сетью - QS4.1.0 отключается.
Предлагаю эти контакторы вообще убрать, в ИБП есть свои "переключатели". Входы ИБП подключить напрямую к QS4.1.0 и QS4.2.0; выходы ИБП подключить напрямую к автоматам групп освещения.
На своей работе наблюдал такое

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Добавлено: 23 мар 2023, 15:32
TOPMO3
Послание в прошлое ... :biggrin: