Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Леопольд » 05 сен 2016, 14:57

Просто человек не очень натренирован на лекции. Но явно прогрессирует.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 05 сен 2016, 15:29

tupos писал(а):Источник цитаты какой-то неуверенный специалист

Мало народу,кто уверенно чувствует себя перед камерой! :pardon:
Делает ошибки,тут же себя поправляет-явный признак нервозности!
Я приезжаю на экзамены,вообще в башке вакуум!Так и говорю,что я ни буя не знаю!
Что думаешь,про его расклад?
Зерно есть!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Восток » 05 сен 2016, 16:17

mastervictor писал(а):Источник цитаты Что думаешь,про его расклад?
Зерно есть!


Зерно то есть. Но есть и ошибки которые он не поправил.
1. Если уж и говорить о протекании токов на одном заземлителе при обрыве РEN проводника, так нужно было показывать и остальные опоры после обрыва, на которых есть повторное заземление. А то уж получается до его домика, на опорах красиво нарисовал повторное заземление, а после его домика, оно как то исчезло.
2. Если уж печется о защите своего домика , и отключает РEN проводник автоматом, ( лишая остальные домики земли) то огромная вероятность что часть из этих домиков сгорит ( это те домики в которых появится 380 вольт на оборудовании).
3. Все это актуально для ВЛ, но там где уже ВЛИ, стоит СИП, к примеру СИП-2 (3х16+1х54,6), как видите 4 жила в 3 раза мощнее от фазных жил, и обрыв такой жилы маловероятен, в практике при обрыве такого СИП с опоры, он валит соседние опоры, но не обрывается.
4. При замыкании фазы на корпус, правильно подобранный автомат срабатывает за 0,4 секунды.
5. Что бы что то говорить конкретно нужно все же говорить и о напряжении прикосновения в точке прикосновения. Ток в точке 2 как он указал равно 0, это в идеале, когда заземление находится у человека под ногами, но когда оно находится на Х расстоянии, то в этой точке, ну никак не будет равно нулю.

Мне старый профессор как то говорил, Что бы написать один пункт ПУЭ, нужно уйму формул просчитать. Мы в ПУЭ видим только заключение этих расчетов, но не видим самих расчетов. С тех пор я не придираюсь к нормам.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Леопольд » 05 сен 2016, 19:03

Ваш профессор в какой области профессор?
Если бы он был профессор в электрике он обязательно дал бы ссылку, где эти формулы приведены. Или Вы считаете, что после написания пункта ПУЭ эта куча формул уничтожается? Или засекречивается?
Жду комментария Elalex.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 09:21

Леопольд писал(а):Источник цитаты Если бы он был профессор в электрике он обязательно дал бы ссылку, где эти формулы приведены.

Ссылка?20-30 лет назад?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Леопольд » 06 сен 2016, 09:28

Вы не поверите - даже тогда профессора указывали источники на которые ссылались.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 09:48

Жди,Восток, ответит! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 06 сен 2016, 11:46

Леопольд писал(а):Источник цитаты Ваш профессор в какой области профессор?

Если считать, что профессор - высшее учёное звание преподавателя высшего учебного заведения, то у меня не слишком высокое мнение об их ценности, как и о высшем образовании вообще. Преподаватели десятки лет, как попугаи, повторяют безумным студентам одно и то же, и без понятия, как устроена реальная жизнь. До сих пор не знают ни ПУЭ, ни ГОСТы.


Леопольд писал(а):Источник цитаты где эти формулы приведены

1.Формулы и расчеты обоснования пунктов ПУЭ иметь не обязательно, но обязательно разъяснять логику сомнительных решений. Потребители не должны догадываться, чем вызваны требования пунктов.
2.Расчеты нужны не для всех пунктов. Да, для некоторых нужны расчеты и исследования, и их делают НИИ. Но некоторые вводятся волевым решением. Подозреваю, некоторые (игнорирование равноправия ТТ) - из-за массированной взятки от монтажных организаций.


Леопольд писал(а):Источник цитаты даже тогда профессора указывали источники на которые ссылались

Во все времена нормальные люди давали ссылки. На сомнительную цитату без ссылки можно и не обращать внимания.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Восток » 06 сен 2016, 15:33

Леопольд писал(а):Источник цитаты Если бы он был профессор в электрике он обязательно дал бы ссылку,

Конечно же давал.
В частности
Долин П.А
Электробезопасность . Задачник.
Основы техники безопасности в электроустановках
Справочник по технике безопасности

так же советую просмотреть Рузняев Электробезопасность. Учебное пособие.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Леопольд » 06 сен 2016, 16:41

У меня есть приятель со средним техническим. Он один в один с Вами ув.Elalex отзывается о высшем образовании. Даже удивительно.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 18:36

Любой профи по мозгам,подтвердит,что человек слышит и воспринимает,что ему «выгодней»!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 06 сен 2016, 18:38

Если сидишь на антибиотиках,и в инете один из тысячи напишет,что можно бухать,то бухарик будет бухать!(камеди клаб)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение Восток » 06 сен 2016, 19:17

elalex писал(а):Источник цитаты Если считать, что профессор - высшее учёное звание преподавателя высшего учебного заведения, то у меня не слишком высокое мнение


elalex?
Я очень уважаю этого человека, он мне многое дал в жизни,, его уже конечно нет.
Но ваши намеки о нем, говорит о вашей невоспитанности, Вы в сравнении с ним, просто задиристый сорванец в коротких штанишках.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 07 сен 2016, 13:36

Восток писал(а):Источник цитаты невоспитанности

По Викисловарю, невоспитанность - неумение вести себя в обществе подобающим образом.
Я считаю позорным вести себя подобающим образом в обществе, состоящем из сумасшедших и негодяев.
В частности, я не считаю смерть причиной уважать человека. Лично я уважаю за достижения, а смерть - не достижение, также как и возраст, пол, принадлежность к нации. Сумасшедший или негодяй должен быть назван таким даже после смерти.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 07 сен 2016, 13:38

Леопольд писал(а):Источник цитаты Даже удивительно.

Иногда к одинаковым выводам приходят разные люди. Иногда даже одновременно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 07 сен 2016, 14:47

Восток писал(а):Источник цитаты Долин П.А Электробезопасность . Задачник.

Это для обучения безумных студентов. Какой к черту шаровой заземлитель на глубине - в реальной жизни?
5% - максимальная польза от таких учебных пособий.


Восток писал(а):Источник цитаты Рузняев Электробезопасность. Учебное пособие.

http://window.edu.ru/resource/891/36891 ... tup117.pdf
Там со стр.112 Типы электрических сетей напряжением до 1 кВ - лучший, считаю, материал по системам заземления, я его неоднократно цитировал.
Местами встречается информация 50-летней давности, скажем, про зануление. А вы где-нибудь видели вибрационный электродозаглубитель системы Б.С.Гаврилова: стр.156 рис.6.6? Вот так учили и учат наши древние профессора.
Специально для mastervictor рис.6.17.
В общем, местами опасное учебное пособие.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 07 сен 2016, 15:16

elalex писал(а):Источник цитаты Специально для mastervictor рис.6.17.

Спасибо конечно огромное,за внимание,но набуя мне
Рисунок 6.17. Размещение проводов и столбовых предохранителей на опоре ВЛ до 1000 В
:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 07 сен 2016, 15:43

mastervictor писал(а):Источник цитаты набуя мне

Ну, вдруг забудется...
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение mastervictor » 07 сен 2016, 15:59

elalex писал(а):Источник цитаты Ну, вдруг забудется...

Место жительства менять не собираюсь,а у нас деревяные опоры не эксплуатируются,и тем более не строятся на них ВЛ! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Какую систему заземления выбрать?! TN-C-S или TT?

Сообщение elalex » 07 сен 2016, 16:06

mastervictor писал(а):Источник цитаты у нас деревяные опоры не эксплуатируются,и тем более не строятся на них ВЛ!

А профессора и Восток считают наоборот - что этот рисунок актуален.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции