Как подключить вводной кабель в квартиру?

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 05 авг 2016, 15:22

elalex писал(а):Источник цитаты На практике это означает, что из любого места 3-фазной

У вас при такой системе заземления проводники должны бить сечением не менее 16мм2 AL или 10мм CU. А оно так на самом деле? При более низких сечениях проводник уже не выполняет функцию нулевого защитного(PEN), а только N.
В квартиру в таких домах максимум АППВ 2Х4мм2 заходит. А по стояку тянется АПВ 10. И меняли ли в таком доме коммуникации это надо еще выяснить.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 05 авг 2016, 16:18

Константин писал(а):Источник цитаты не выполняет

Чего это не выполняет? При пробое на корпус исправно выполняет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 05 авг 2016, 17:25

elalex писал(а):Источник цитаты Чего это не выполняет?

А того. Если ты протянешь питание скажем так до потребителя 5кВт кабелем 2х2.5мм2 и сделаешь на его конце зануление корпуса то во время работы этого потребителя его корпус начинает, что не есть е..ашить током. Я такие приколы уже видел от СССР времен и казалось, что это правильно для таких систем TN-C. А оказалось как и на практике так и по НПД нет.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 05 авг 2016, 17:38

Константин писал(а):Источник цитаты сделаешь на его конце зануление корпуса

Это запрещено.
Давайте так: стояк алюминий 4х2,5 кв. Что плохого сделать от него TN-C?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 05 авг 2016, 19:38

elalex писал(а):Источник цитаты Давайте так: стояк алюминий 4х2,5 кв. Что плохого сделать от него TN-C?

То ,что там нет РЕ жилы. Содержит в себе только А,Б,С + N. Прицепившись к N получите тот же самый эффект, что я описывал выше.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 05 авг 2016, 20:21

В TN-C нет N, есть только PEN.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение tupos » 06 авг 2016, 06:08

elalex писал(а):Источник цитаты В TN-C нет N, есть только PEN.

А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 13:36

tupos писал(а):Источник цитаты А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом

Боюсь он до сих пор этого не понял. Уж сколько раз об этом тут на форуме говорили. Между прочем в этих дискуссиях участвовал и он сам. В прочем как и сейчас. Или может как в фразе: Я слышу только то, что я хочу слышать.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 14:15

Константин писал(а):Источник цитаты Боюсь он до сих пор этого не понял.

А что тут понимать - этот пункт ПУЭ придумали идиоты. Только идиоты считают, что при стояке 4х2,5 лучше отсутствие защиты.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 14:23

elalex писал(а):Источник цитаты этот пункт ПУЭ придумали идиоты. Только идиоты считают, что при стояке 4х2,5 лучше отсутствие защиты.

Это не ПУЭ говорит об отсутствии,там сказано на оборот, что нужно делать её. А идиоты те кто это все монтировал. Кинув 2.5мм алюминия х.й ложили на все остальное.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 14:26

Константин писал(а):Источник цитаты нужно делать её

Нужно делать на стояке 4х2,5?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 14:34

Константин писал(а):Источник цитаты х.й ложили на все остальное

1.На что остальное?
2.У людей на чердаке многоэтажного дома мотор 1кВт или светильник. Что, от TN-C 4х2,5 не заземлять?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 14:51

elalex писал(а):Источник цитаты Нужно делать на стояке 4х2,5?

Нужно было тянуть РЕ от ГЗШ отдельно при таких сечениях.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.На что остальное?

Тебе по поэтапно перечислить надо? И надо ли..? Если от сути разговора про защитные проводники становится не понятно на, что положено и ,что в реале должно быть.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.У людей на чердаке многоэтажного дома мотор 1кВт или светильник. Что, от TN-C 4х2,5 не заземлять?

Что там на чердаке?? Мотор?...А что он там делает? Лифт подымает и опускает? Вот только не задача, устройство питание лифтового оборудование монтируется от обще распределительной сети дома отдельно по своим нормам.Это рас. А во вторых на моторе А,Б,С+PE. и в этих 4х жилах у вас нет рабочего ноля. А только РЕ от ГЗШ.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 15:01

Константин писал(а):Источник цитаты Нужно было тянуть РЕ от ГЗШ отдельно при таких сечениях.

Чудесно!


Константин писал(а):Источник цитаты А что он там делает?

Вентилятор.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 15:05

elalex писал(а):Источник цитаты Вентилятор.

Крутой дом тех лет. Вентиляционная система с насосом низкого давления. Лепота. Ни разу такого еще не встречал в строениях 50х годов.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 15:10

Константин писал(а):Источник цитаты Ни разу такого еще не встречал

А я встречал. У человека окна выходили на автопарк, и дышать выхлопами человек не захотел. Провел трубу через весь чердак и взял воздух с другой стороны дома.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 15:22

И вообще, почему вариант 1 можно, а вариант 2 - нельзя?
Вложения
Сравнение сечений РЕN.png
Сравнение сечений РЕN.png (3.93 КБ) 959 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 06 авг 2016, 16:29, всего редактировалось 3 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 16:20

elalex писал(а):Источник цитаты И вообще, почему вариант 1 можно, а вариант 2 - нельзя?

А потому, что elalex, Говорил о таком варианте
Сравнение сечений РЕ.png
Сравнение сечений РЕ.png (3.67 КБ) 962 просмотра

, а не то, что щас нарисовал.
Сечение РЕ проводника должно быть равносильно фазному также допускается в 2 раза меньше от фазного. Но роль нулевого рабочего он не как одновременно не должен выполнять при сечениях указанных постами выше
tupos писал(а):Источник цитаты А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение elalex » 06 авг 2016, 16:23

Константин писал(а):Источник цитаты Но роль нулевого рабочего он не как одновременно не должен выполнять при сечениях указанных постами выше

Чего это?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Сообщение Константин » 06 авг 2016, 16:25

elalex писал(а):Источник цитаты Чего это?

Споллер открой там цитата почему.

Вернуться в «Провода и кабели»