Страница 3 из 4

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 15:22
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты На практике это означает, что из любого места 3-фазной

У вас при такой системе заземления проводники должны бить сечением не менее 16мм2 AL или 10мм CU. А оно так на самом деле? При более низких сечениях проводник уже не выполняет функцию нулевого защитного(PEN), а только N.
В квартиру в таких домах максимум АППВ 2Х4мм2 заходит. А по стояку тянется АПВ 10. И меняли ли в таком доме коммуникации это надо еще выяснить.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 16:18
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты не выполняет

Чего это не выполняет? При пробое на корпус исправно выполняет.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 17:25
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Чего это не выполняет?

А того. Если ты протянешь питание скажем так до потребителя 5кВт кабелем 2х2.5мм2 и сделаешь на его конце зануление корпуса то во время работы этого потребителя его корпус начинает, что не есть е..ашить током. Я такие приколы уже видел от СССР времен и казалось, что это правильно для таких систем TN-C. А оказалось как и на практике так и по НПД нет.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 17:38
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты сделаешь на его конце зануление корпуса

Это запрещено.
Давайте так: стояк алюминий 4х2,5 кв. Что плохого сделать от него TN-C?

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 19:38
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Давайте так: стояк алюминий 4х2,5 кв. Что плохого сделать от него TN-C?

То ,что там нет РЕ жилы. Содержит в себе только А,Б,С + N. Прицепившись к N получите тот же самый эффект, что я описывал выше.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 05 авг 2016, 20:21
elalex
В TN-C нет N, есть только PEN.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 06:08
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты В TN-C нет N, есть только PEN.

А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 13:36
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом

Боюсь он до сих пор этого не понял. Уж сколько раз об этом тут на форуме говорили. Между прочем в этих дискуссиях участвовал и он сам. В прочем как и сейчас. Или может как в фразе: Я слышу только то, что я хочу слышать.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 14:15
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Боюсь он до сих пор этого не понял.

А что тут понимать - этот пункт ПУЭ придумали идиоты. Только идиоты считают, что при стояке 4х2,5 лучше отсутствие защиты.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 14:23
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты этот пункт ПУЭ придумали идиоты. Только идиоты считают, что при стояке 4х2,5 лучше отсутствие защиты.

Это не ПУЭ говорит об отсутствии,там сказано на оборот, что нужно делать её. А идиоты те кто это все монтировал. Кинув 2.5мм алюминия х.й ложили на все остальное.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 14:26
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты нужно делать её

Нужно делать на стояке 4х2,5?

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 14:34
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты х.й ложили на все остальное

1.На что остальное?
2.У людей на чердаке многоэтажного дома мотор 1кВт или светильник. Что, от TN-C 4х2,5 не заземлять?

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 14:51
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно делать на стояке 4х2,5?

Нужно было тянуть РЕ от ГЗШ отдельно при таких сечениях.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.На что остальное?

Тебе по поэтапно перечислить надо? И надо ли..? Если от сути разговора про защитные проводники становится не понятно на, что положено и ,что в реале должно быть.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.У людей на чердаке многоэтажного дома мотор 1кВт или светильник. Что, от TN-C 4х2,5 не заземлять?

Что там на чердаке?? Мотор?...А что он там делает? Лифт подымает и опускает? Вот только не задача, устройство питание лифтового оборудование монтируется от обще распределительной сети дома отдельно по своим нормам.Это рас. А во вторых на моторе А,Б,С+PE. и в этих 4х жилах у вас нет рабочего ноля. А только РЕ от ГЗШ.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 15:01
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Нужно было тянуть РЕ от ГЗШ отдельно при таких сечениях.

Чудесно!


Константин писал(а):Источник цитаты А что он там делает?

Вентилятор.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 15:05
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Вентилятор.

Крутой дом тех лет. Вентиляционная система с насосом низкого давления. Лепота. Ни разу такого еще не встречал в строениях 50х годов.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 15:10
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Ни разу такого еще не встречал

А я встречал. У человека окна выходили на автопарк, и дышать выхлопами человек не захотел. Провел трубу через весь чердак и взял воздух с другой стороны дома.

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 15:22
elalex
И вообще, почему вариант 1 можно, а вариант 2 - нельзя?

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 16:20
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты И вообще, почему вариант 1 можно, а вариант 2 - нельзя?

А потому, что elalex, Говорил о таком варианте
Сравнение сечений РЕ.png
Сравнение сечений РЕ.png (3.67 КБ) 967 просмотров

, а не то, что щас нарисовал.
Сечение РЕ проводника должно быть равносильно фазному также допускается в 2 раза меньше от фазного. Но роль нулевого рабочего он не как одновременно не должен выполнять при сечениях указанных постами выше
tupos писал(а):Источник цитаты А PEN проводником может быть жила сечением 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию. Не забывайте об этом

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 16:23
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты Но роль нулевого рабочего он не как одновременно не должен выполнять при сечениях указанных постами выше

Чего это?

Как подключить вводной кабель в квартиру?

Добавлено: 06 авг 2016, 16:25
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Чего это?

Споллер открой там цитата почему.