Aleks писал(а):Источник цитаты Планирую оставить все на коллективном щите как есть. Так норм?
Не норм. Повторяю, на площадке должны стоять только дешевый вводной автомат ИЭК хар.D под сечение ввода в квартиру и после него счетчик. Все остальное - в квартире. УЗО на лестнице или поломают, или украдут, или сгорит при пожаре щитка. Да и бегать к нему из квартиры - небольшое удовольствие.
Я как-то обхожусь без клемм при ремонтах квартир. Более того, выбрасываю их отовсюду, где вижу. Лишний элемент ненадежности.
Aleks писал(а):Источник цитаты проложить кабель NYM (NUM, HUM) 3х2,5 в квартиру
Нужно определиться с необходимой потребляемой мощностью на ближайшие 10 лет. 3х2,5=5кВт, для современной квартиры мало. Если сети дома позволяют, нужно делать ввод на максимальную мощность. Ряд этих мощностей - под вводной кабель:
3х2,5=5кВт
3х4=6кВт
3х6=8кВт
5х2,5=10кВт
5х4=12кВт
5х6=16кВт
В 5-жильных кабелях по 2 жилы в параллель для фазы и ноля и одна жила - защитный проводник. Вводной автомат получается 4-полюсный с раздельной защитой всех 4 рабочих жил.
Нужно определиться с системой заземления. Если будет свое из квартиры, защитного проводника в вводном кабеле не потребуется.
Почитайте мою тему
Об опасности применения бездисплейных реле напряжения
viewtopic.php?t=586Если уж ставить новое УЗО типа А, то на максимальный ток 63А, и лучше два ВД1-63, делящих квартиру на 2 части.
На освещение я ставлю 2 автомата В6, на слабые (3кВт, 3х1,5) розеточные линии ставлю автоматы В13, на более сильные (5кВт, 3х2,5) - В20, на линии плит - еще больше.
По 2 слабые розеточные линии в каждую комнату, на кухню - 3...4 линии.
Сильная линия в ванную.
Итого куча автоматов, пока достаточно и ИЭК.