Страница 1 из 1

Как подключить УЗО? Перед счетчиком или после?

Добавлено: 31 июл 2016, 15:18
Aleks
Привет! Смотря схемы подключения обратил внимание что у меня на лестничной клетке установлено УЗО 25А АС - после него включён счётчик СО505 ( как бы в разрыв, крышка клемника опломбирована) а после подключены автоматы и общий N.
Везде нарисовано что после УЗО включаются только автоматы защиты. Счётчик же устанавливается перед УЗО со своим автоматом. Электр ввод автомат счётчик УЗО автоматы нагрузка
В моем случае Ввод УЗО Счетчик Автоматы нагрузка - это нормально или надо исправить?

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 31 июл 2016, 15:45
elalex
1.УЗО:
-дорогой аппарат
-должен быть правильно выбран и установлен в нужном месте.
2.С технической точки зрения перед счетчиком должен быть аппарат (любого типа) для снятия питания. В остальном же последовательность расположения аппаратов вокруг счетчика не играет роли.
3.Другое дело: у Вас в схеме питания наверняка есть тяжелые и опасные ошибки. Скажем, УЗО лучше было бы электромеханическое типа А, и было бы в квартире. Нарисуйте схему, покажем.

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 31 июл 2016, 23:01
Rumato
Aleks писал(а):Источник цитаты В моем случае Ввод УЗО Счетчик Автоматы нагрузка - это нормально или

Надо исправить, должно быть
Ввод - Автомат - Счетчик - УЗО.

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 01 авг 2016, 11:59
Aleks
Спасибо. Судя по картинке это не УЗО, а Диф Автомат АС на 25А (наверное старая модель - на сайте производителя только пишут А, но на передней части только картинка синусоиды.
Планирую оставить все на коллективном щите как есть, но после счетчика поставить три клеммы проходные на ДИН рейку и проложить кабель NYM (NUM, HUM) 3х2,5 в квартиру. Уже в квартире установить Щиток с УЗМ-51, УЗО А 25А и автоматы на нагрузку (2х16 +1 х6). Так норм?

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 01 авг 2016, 12:05
ПАВ
Однако, если набрать в поисковике, ответ такой- http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 ...Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО) Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков... То как- УЗО, или не УЗО?

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 01 авг 2016, 12:08
Восток
Aleks писал(а):Источник цитаты Судя по картинке это не УЗО, а Диф Автомат АС на 25А (

Нет это именно УЗО ( Выключатель дифференциальный)
А диф автматы обозначаются АВДТ32 или АД

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 01 авг 2016, 13:32
Aleks
http://zametkielectrika.ru/otlichie-differencialnogo-avtomata-ot-uzo
протупил действительно УЗО

Подключение однофазного счетчика на лестн клетке

Добавлено: 02 авг 2016, 01:28
elalex
Aleks писал(а):Источник цитаты Планирую оставить все на коллективном щите как есть. Так норм?

Не норм. Повторяю, на площадке должны стоять только дешевый вводной автомат ИЭК хар.D под сечение ввода в квартиру и после него счетчик. Все остальное - в квартире. УЗО на лестнице или поломают, или украдут, или сгорит при пожаре щитка. Да и бегать к нему из квартиры - небольшое удовольствие.



Aleks писал(а):Источник цитаты поставить три клеммы проходные

Я как-то обхожусь без клемм при ремонтах квартир. Более того, выбрасываю их отовсюду, где вижу. Лишний элемент ненадежности.


Aleks писал(а):Источник цитаты проложить кабель NYM (NUM, HUM) 3х2,5 в квартиру

Нужно определиться с необходимой потребляемой мощностью на ближайшие 10 лет. 3х2,5=5кВт, для современной квартиры мало. Если сети дома позволяют, нужно делать ввод на максимальную мощность. Ряд этих мощностей - под вводной кабель:
3х2,5=5кВт
3х4=6кВт
3х6=8кВт
5х2,5=10кВт
5х4=12кВт
5х6=16кВт
В 5-жильных кабелях по 2 жилы в параллель для фазы и ноля и одна жила - защитный проводник. Вводной автомат получается 4-полюсный с раздельной защитой всех 4 рабочих жил.

Нужно определиться с системой заземления. Если будет свое из квартиры, защитного проводника в вводном кабеле не потребуется.


Aleks писал(а):Источник цитаты УЗМ-51

Почитайте мою тему
Об опасности применения бездисплейных реле напряжения
viewtopic.php?t=586


Aleks писал(а):Источник цитаты УЗО А 25А

Если уж ставить новое УЗО типа А, то на максимальный ток 63А, и лучше два ВД1-63, делящих квартиру на 2 части.


Aleks писал(а):Источник цитаты автоматы на нагрузку (2х16 +1 х6)

На освещение я ставлю 2 автомата В6, на слабые (3кВт, 3х1,5) розеточные линии ставлю автоматы В13, на более сильные (5кВт, 3х2,5) - В20, на линии плит - еще больше.
По 2 слабые розеточные линии в каждую комнату, на кухню - 3...4 линии.
Сильная линия в ванную.
Итого куча автоматов, пока достаточно и ИЭК.