Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Привод
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 08:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Сообщение Привод » 16 июл 2016, 08:51

Кто-нибудь располагает схемой подключения выше указанного реле?
Неизвестно назначения заводских зажимов
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен за ответ!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Сообщение Восток » 16 июл 2016, 09:16

Это переключающиеся контакты самого реле .
Фазу подаете на 25 зажим.
Между 25 зажимом и 26 зажимом нормально закрытый контакт.
Между 25 зажимом и 28 зажимом нормально открытый контакт

фаза подается на 15 зажим.
Между 15 зажимом и 16 зажимом нормально закрытый контакт
Между 15 зажимом и 18 зажимом нормально открытый контакт
Реле контроля.jpg
Последний раз редактировалось Восток 16 июл 2016, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Сообщение ПАВ » 16 июл 2016, 10:42

...
Последний раз редактировалось ПАВ 16 июл 2016, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Сообщение ПАВ » 16 июл 2016, 10:43

Восток писал(а):Источник цитаты Это переключающиеся контакты самого реле .
Фазу подаете на 25 зажим.
Между 25 зажимом и 26 зажимом нормально закрытый контакт.
Между 25 зажимом и 28 зажимом нормально открытый контакт

фаза подается на 16 зажим.
Между 15 зажимом и 16 зажимом нормально закрытый контакт
Между 15 зажимом и 18 зажимом нормально открытый контакт
Реле контроля.jpg

Восток писал(а):Источник цитаты Это переключающиеся контакты самого реле .
Фазу подаете на 25 зажим.
Между 25 зажимом и 26 зажимом нормально закрытый контакт.
Между 25 зажимом и 28 зажимом нормально открытый контакт

фаза подается на 16 зажим.
Между 15 зажимом и 16 зажимом нормально закрытый контакт
Между 15 зажимом и 18 зажимом нормально открытый контакт
Реле контроля.jpg

Восток, аписька: Фаза подается не на 16-й, а на 15-й.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Реле контроля фаз PM4TP32 Schnrider Electric

Сообщение Восток » 16 июл 2016, 11:30

ПАВ писал(а):Источник цитаты Восток, аписька:


Спасибо. Атписькал :wink:

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»