Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Добавлено: 12 июл 2016, 12:55
Alex 1812
Доброго времени суток!
Необходимо провести испытания ВЛЗ-6 кВ, выполненной на фарфоровых изоляторах проводом СИП-3 1х50.
Возник вопрос каким напряжением необходимо пытать(постоянкой-как кабель, или переменкой) и каково должно быть значение испытательного напряжения, а так же составляется ли протокол на СИП или же только на изоляторы?
Прошу помочь разобраться в этих вопросах.

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Добавлено: 12 июл 2016, 13:29
elalex
У Админа на сайте только что появилась такая статья.

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Добавлено: 12 июл 2016, 14:17
Заметки Электрика
Alex 1812 писал(а):Источник цитаты Необходимо провести испытания ВЛЗ-6 кВ, выполненной на фарфоровых изоляторах проводом СИП-3 1х50.

Провода СИП и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена это несколько разные по назначению изделия, и требования к их испытаниям тоже отличаются.
Согласно ПУЭ, п.1.8.41 у воздушных линий электропередач (в том числе и ВЛЗ) напряжением выше 1кВ производят следующие проверки:
1.Проверка изоляторов внешним осмотром
2.Проверка соединений проводов
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов

Приемо- сдаточные испытания ВЛЗ

Добавлено: 13 июл 2016, 04:04
Alex 1812
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты Провода СИП и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена это несколько разные по назначению изделия, и требования к их испытаниям тоже отличаются.
Согласно ПУЭ, п.1.8.41 у воздушных линий электропередач (в том числе и ВЛЗ) напряжением выше 1кВ производят следующие проверки:
1.Проверка изоляторов внешним осмотром
2.Проверка соединений проводов
3. Измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов


Т.е. еслия правильно понимаю, то испытание повышенным напряжением не требуется.
Вот только нефтяники, которым принадлежит линия, требуют протокол испытания фарфоровых изоляторов.
Попробуем с помощью ПУЭ доказать обратное, но они люди упертые, получится ли.
Спасибо за ответ и ссылку на пункт Правил!