[quote="Заметки Электрика"]
Источник цитаты Антон, а Вы правильно учитываете коэффициент при снятии показаний? Вот например, показания вводного прибора учета необходимо умножать на 300, а показания арендатора на 50. Данные, которые Вы указали 10000 кВт*ч и 8000 кВт*ч это реальные цифры и они взяты уже с учетом коэффициентов?[/quo
Коэффициент учитывается правильно. Вводного на 300, арендатора на 50. Цифры, которые я указал уже умноженные на коэффициент. Период наблюдения - 2 недели. В целом, разница за полный месяц достигает в 10 000 кВт*ч. Трансформаторы тока и приборы учета поверены, а вернее они новые 2014 г.в.
У меня предположение, что трансформаторы тока вводного прибора учета завышены, и малую нагрузку они просто не учитывают. А вот трансформаторы тока арендатора считывают как надо. Отсюда и разница! Трансформаторы тока подобраны в соответствии с установленной мощности согласно актам балансового разграничения.