Здравствуйте.
Подскажите из-за чего может не корректно работать цикличный сигнал на стартер генератора? При отключении света на генератор поступает кратковременный сигнал с блока АВР - БК-07-021Ф, один раз (порядка 2-5 сек) стартер начинает крутить и сигнал пропадает, при этом генератор холодный и не успевает завестись (на горячее состояние и с первого раза заводится) и больше сигналов на стартер не поступает (раньше блок АВР подавал сигналы на стартер пока не заведется генератор (ну раз 10 точно крутил стартер) и при отжатии кнопки "Аварийный СТОП" также подавался сигнал на стартер). Грешил на реле времени (finder 80.01.0.240.0000), купил поменял - результатов не дало, по прежнему один раз подается сигнал. В чем может быть причина?
АВР связан с генератором: 2 провода на подзаряд АКБ (плюс и минус), 1 провод на "Старт", 1 провод на "Стоп", 1 провод на заземление и с двух розеток генератора нагрузка входит в блок АВР.
Проверил все контакты в блоке начиная с контакторов заканчивая кнопкой "Стоп", предохранители - норма. За контроль запуска генератора, подозреваю отвечает реле 113.3747-10 (хотя не уверен), находится около стартера на генераторе, думаю это реле защиты стартера, из-за него может не быть цикличности сигнала на стартер?
Схемы нет, в этом то и проблема. Мне бы понять какой элемент отвечает за подачу сигнала на стартер и какой элемент отвечает за подачу сигнала на АВР прекращения старта?