Страница 1 из 1

Вопросы по ревизиии силовых трансформаторов 10 (кВ)

Добавлено: 01 июл 2016, 21:10
valentin1512
Имеется ОРУ. Так получилось, что за полтора года работы на объекте (это котельная), до него только сейчас дошло дело в плане его ревизии, окрашивания и так далее.
Баки трансформаторов окрасил. Далее мастер сказал перетянуть все болтовые соединения шин и отходящих линий. Здесь возникает вопрос-стоит ли вообще трогать болты на изоляторах (в своей недолгой практике уже пару раз слышал от более опытных коллег о том, что обычно изоляторы просто лопаются если перетянешь гайку или же если начнешь ее перетянутую оттуда скручивать)?
Следующий вопрос-покраска шин. По правилам цвет шин ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ. Но как видно на фото отходящие кабели имеют другой окрас изоляции. Как быть в таком случае? И можно ли красить в любой последовательности? В смысле допусти слева на право ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ. Или же лучше как-то умудриться определить где какая фаза.
П.с.-установки естественно обесточены в РП 10 кВ.

Помогите разобраться

Добавлено: 01 июл 2016, 22:30
Rumato
valentin1512,
valentin1512 писал(а):Источник цитаты По правилам цвет шин ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ. Но как видно на фото отходящие кабели имеют другой окрас изоляции.

Дайте Вашему мастеру почитать ГОСТ Р 50462-2009.

Помогите разобраться

Добавлено: 02 июл 2016, 09:22
ПАВ
Сдается мне, что если затяжку делать двумя ключами, направив усилия так, чтоб шею изолятору не сворачивало, никуда оно не денется.

Помогите разобраться

Добавлено: 02 июл 2016, 11:21
valentin1512
Rumato писал(а):Источник цитаты valentin1512,
valentin1512 писал(а):Источник цитаты По правилам цвет шин ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ. Но как видно на фото отходящие кабели имеют другой окрас изоляции.

Дайте Вашему мастеру почитать ГОСТ Р 50462-2009.

Прочитал. Буду делать согласно ПУЭ.

Помогите разобраться

Добавлено: 02 июл 2016, 11:23
valentin1512
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сдается мне, что если затяжку делать двумя ключами, направив усилия так, чтоб шею изолятору не сворачивало, никуда оно не денется.

А куда второй ключ ставить?

Помогите разобраться

Добавлено: 02 июл 2016, 11:51
Rumato
valentin1512 писал(а):Источник цитаты Или же лучше как-то умудриться определить где какая фаза.

Если Вам это обязательно нужно, то можно и определить - http://zametkielectrika.ru/ukazatel-pra ... az-tkf-12/

Помогите разобраться

Добавлено: 02 июл 2016, 12:00
valentin1512
Rumato писал(а):Источник цитаты
valentin1512 писал(а):Источник цитаты Или же лучше как-то умудриться определить где какая фаза.

Если Вам это обязательно нужно, то можно и определить - http://zametkielectrika.ru/ukazatel-pra ... az-tkf-12/

не совсем то, что мне надо. у меня напряжение там 10 кВ подходит.