Помогите понять причину пожара

Сообщение Восток » 07 июл 2016, 12:07

ПАВ если бы между сайдингом и газовой трубой был хороший контакт то обгорание и оплавление произошло бы на кабеле.
А так как было кратковременное касание кабеля о край листа железа( а он кстати острый, (это подобно крышки с консервной банки)
А так как контакт на газовой трубе был касательный то произошло мгновенное КЗ и искрение, искры посыпались вниз, там был какой то мусор, который загорелся. Вот и вся причина.
Что нужно сделать.
1. Защитить кабель в проходе через сайдинг. ( метал. труба, цельный металло рукав, или расширить отверстие и вставить в сайдинг проходную пластмассовую гильзу) что бы защитить кабель от режущего края сайдинга.
2. Сделать повторное заземление на вводе в дом.
3. Заземлить сам сайдинг.
4. Расширить сайдинг и поставить проходную вставку в месте прохода газовой трубы.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение ПАВ » 07 июл 2016, 12:34

Сайдинг как вы землить будете? Это каждый лист надо чем соединить с соседним, да и зачем?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение Леопольд » 07 июл 2016, 17:45

Растет уверенность в том, что это закладка исполнителей с которыми не рассчитались...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение ПАВ » 07 июл 2016, 18:33

Я видел погорельца- дом с сайдингом, когда равшаны бросили окурок в траву, огонь весело побежал по ней от вагончика к дому...Горел до не долго. Пытались списать на короткое, не знаю, на чем сошлись.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение Восток » 07 июл 2016, 20:26

ПАВ писал(а):Источник цитаты Сайдинг как вы землить будете? Это каждый лист надо чем соединить с соседним, да и зачем?


Это уж как собирали сайдинг. Подозреваю что там собиралось на металлическом профиле.
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
5) металлические части каркаса здания;
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- металлические части строительных конструкций
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение ПАВ » 07 июл 2016, 20:41

Да хоть на каком, или заклепки или шурупы- далеко не идеальный и долговременный контакт, профиль- оцинкован, но сайдинг покрыт полимером, если номальный.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение elalex » 07 июл 2016, 21:13

ПАВ писал(а):Источник цитаты дом с сайдингом

А я видел последствия для дома с сайдингом - пожара бытовки рядом. Бытовка питалась от 220В через автомат С16 (голый на дереве) от длинной линии. Естественно, ток КЗ никто не считал - Мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение mastervictor » 08 июл 2016, 10:08

elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, ток КЗ никто не считал - Мир состоит из сумасшедших и негодяев.

Как впрочем и вы сами его ни когда не меряете,и тем более не считаете!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение elalex » 08 июл 2016, 17:22

mastervictor писал(а):Источник цитаты ни когда не меряете,и тем более не считаете!

Какая уверенность, что я только теоретик!
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Помогите понять причину пожара

Сообщение mastervictor » 08 июл 2016, 19:17

elalex писал(а):Источник цитаты Какая уверенность, что я только теоретик!

С выших же слов!(цитаты искать не буду!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )