Страница 1 из 1

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 14:08
Caaman
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, хочу себе сделать печь для обжига керамики. Управление печкой будет через ПИД-регулятор овен ТРМ 251, хочу для коммутации однофазной нагревательной спирали поставить твердотельное реле, чтобы оно не щелкало, как на ЭМ.

Вопрос вот в чем: возможно ли взять трехфазное твердотельное реле и замыкать через него на нагрузку фазу и ноль? Печь будет переносной, не хочу каждый раз следить за тем, что я правильно воткнул вилку в розетку и однофазным реле разорвалась именно фаза, а не ноль. Я так за это переживаю, потому что если разорвется ноль, то на нагревательном элементе будет фаза, а она никак не закрыта и в свободном доступе для рук.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 15:23
elalex
Caaman писал(а):Источник цитаты никак не закрыта и в свободном доступе для рук.

Заземления и УЗО не предполагается?

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 15:33
Caaman
Заземление тут не поможет, т.к. спираль нагревателя же не заземлишь - на ней может фаза висеть. А корпус печи, естественно, будет заземлен.
УЗО планирую поставить, но это все равно полумера. По опыту знаю, что перед тем как УЗО сработает, током все равно ударит прилично.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 15:42
elalex
Caaman писал(а):Источник цитаты спираль нагревателя же не заземлишь

А нельзя спираль накрыть заземленной решеткой?


Caaman писал(а):Источник цитаты полумера

Электрики считают: раз жизнь спасает - полная мера.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 16:02
Caaman
Спасибо за хорошую идею. Не знаю насколько реально будет из фехрали эту решетку сделать (в печке 1200 градусов), но попробую.

Я бы взял и просто попробовал трехфазное реле, но немного стремно что есть какие-то подводные камни - печь все-таки вещь пожаронебезопасная. А так, думаю, если никто по трехфазному реле не подскажет, взять два однофазных реле и спираль между ними ставить, а управляющий сигнал от регулятора просто запараллелить. Ну или на крайний случай ставить ЭМ реле - там без проблем фаза с нулем одновременно коммутируются, но меня уж очень раздражает его щелканье.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 29 июн 2016, 16:42
ПАВ
Если у вас печь переносная, для начала- как вы добьетесь, чтобы всегда во всех розетках были, как И на вилке- справа фаза, слева ноль? Или наоборот, но всегда именно однозначно. А если добьетесь, то зачем трехфазное, не дешевле два одинарных? Управляющие цепи ТТР включайте последовательно и всех делов. А с заземлением как, везде будут такие розетки?

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 02:26
elalex
Caaman писал(а):Источник цитаты в печке 1200 градусов

Железо при этом вроде еще не плавится?


Caaman писал(а):Источник цитаты трехфазное реле

Что это такое?


Caaman писал(а):Источник цитаты печь все-таки вещь пожаронебезопасная

Какое отношение имеет пожароопасность печи к реле?


Caaman писал(а):Источник цитаты взять два однофазных реле и спираль между ними ставить

Может, пора рисовать схему, а не рассказывать сказки для детей?


Caaman писал(а):Источник цитаты очень раздражает его щелканье

Пусть во время работы играет радио, скажем:
http://guzei.com/online_radio/listen.ph ... o_id=11016


Caaman писал(а):Источник цитаты Печь будет переносной

Тогда таскайте с собой и переносное заземление, УЗО и автомат - ткнете заземление на улице в землю и останетесь живы.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 09:56
Caaman
Спасибо за советы, на другом форуме мне уже ответили - трехфазное ТТР можно использовать в моих целях.

ПАВ, именно потому что печь переносная я и спрашивал про разрыв сразу двух проводов ТТР. Трехфазную ТТР я решил взять, чтобы управляющий светодиод был один - соответственно если ТТР перестанет работать, то сразу на обоих проводах.

ealex, при 1200 железо, действительно, не плавится. Но при постоянном нагреве в такой среде заржавеет крайне быстро даже нержавейка. Схемы нет смысла рисовать, они примитивны и легко доступны в описании словами.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 10:09
ПАВ
Если взять два одноф., наверняка дешевле будет, а последовательное включение упр. цепи гарантирует отключение двух сразу. Но вам виднее.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 10:19
Caaman
Два однофазных последовательно скорее всего регулятор не вытянет. У него управляющее напряжение всего 6В, соответственно получающиеся 3В на каждый ТТР - минимальный уровень срабатывания.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 10:45
ПАВ
Вот это все, в т.ч. и про 6 вольт написали бы вначале...

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 10:58
elalex
Caaman писал(а):Источник цитаты они примитивны и легко доступны в описании словами

Я инженер-электрик по автоматике, но так и не понял, что Вы там собираетесь соединять.

Твердотельное реле для печи

Добавлено: 30 июн 2016, 11:32
ПАВ
Электропечку на 1200 гр.С , но это с автоматикой только рядом...