Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 20 июн 2016, 23:32
minotavr
Всем доброго времени суток.
Произошла следующая ситуация, автомат на 250А от него уходит кабель 70мм2 , кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился. В чем может быть причина?

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 21 июн 2016, 01:08
Восток
1. Значение тока короткого замыкание меньше чем токовая отсечка на автомате.
2. Завышен автомат по допустимому току

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 15 мар 2017, 09:24
кви-45
Восток писал(а):Источник цитаты Восток » 21 июн 2016, 01:08



1. Значение тока короткого замыкание меньше чем токовая отсечка на автомате.
2. Завышен автомат по допустимому току

Я бы еще добавил - не согласование параметров цепи "фаза - нуль" с характеристиками аппаратов защиты.

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 15 мар 2017, 09:32
ПАВ
А автомат какой, кто знает?

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 15 мар 2017, 20:20
tupos
Хорошо бы знать материал жилы.

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 15 мар 2017, 20:21
ПАВ
minotavr писал(а):Источник цитаты кабель 70мм2

Сечение есть- 70 мм.кв, материал- х/з

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 15 мар 2017, 20:29
elalex
Очень информативное общение. В общем, причина – х/з какая.

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 17 мар 2017, 11:30
TOPMO3
minotavr писал(а):Источник цитаты... кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился.
Если возгорание произошло без КЗ - зачем автомату отключаться?
В точке потертости возник плохой контакт (нам не известно с чем) ... плохой контакт имеет свойство греться - вот Вам и возгорание. :yes:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 17 мар 2017, 11:38
ПАВ
Контакт с чем?

Возгорание кабеля автомат не отключился

Добавлено: 17 мар 2017, 13:07
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Контакт с чем?
ПАВ писал(а):Источник цитаты х/з
:biggrin: