Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение minotavr » 20 июн 2016, 23:32

Всем доброго времени суток.
Произошла следующая ситуация, автомат на 250А от него уходит кабель 70мм2 , кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился. В чем может быть причина?
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение Восток » 21 июн 2016, 01:08

1. Значение тока короткого замыкание меньше чем токовая отсечка на автомате.
2. Завышен автомат по допустимому току
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение кви-45 » 15 мар 2017, 09:24

Восток писал(а):Источник цитаты Восток » 21 июн 2016, 01:08



1. Значение тока короткого замыкание меньше чем токовая отсечка на автомате.
2. Завышен автомат по допустимому току

Я бы еще добавил - не согласование параметров цепи "фаза - нуль" с характеристиками аппаратов защиты.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение ПАВ » 15 мар 2017, 09:32

А автомат какой, кто знает?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение tupos » 15 мар 2017, 20:20

Хорошо бы знать материал жилы.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение ПАВ » 15 мар 2017, 20:21

minotavr писал(а):Источник цитаты кабель 70мм2

Сечение есть- 70 мм.кв, материал- х/з
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение elalex » 15 мар 2017, 20:29

Очень информативное общение. В общем, причина – х/з какая.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2017, 11:30

minotavr писал(а):Источник цитаты... кабель перетерся, произошло возгорание, автомат не отключился.
Если возгорание произошло без КЗ - зачем автомату отключаться?
В точке потертости возник плохой контакт (нам не известно с чем) ... плохой контакт имеет свойство греться - вот Вам и возгорание. :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение ПАВ » 17 мар 2017, 11:38

Контакт с чем?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Возгорание кабеля автомат не отключился

Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2017, 13:07

ПАВ писал(а):Источник цитаты Контакт с чем?
ПАВ писал(а):Источник цитаты х/з
:biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!