Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 10:46

Прогрузка как ПСИ.
Какие нормативные документы ?
Как лучше сделать после замены старой электропроводки на новую? Замена произведена полностью - новое все!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение ПАВ » 19 июн 2016, 11:18

Ну разве что как приемо-сдаточные при передаче со склада в цех. Но это обычно- входной контроль, т.к. ПСИ имеют под собой нормативку, требуемую при выпуске изделия/продукции. И набор средств измерений, имеющих действующие свидетельства и персонал, имеющий право на такое.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение Заметки Электрика » 19 июн 2016, 11:31

Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие нормативные документы ?

Для приемо-сдаточных испытания - ПУЭ (Глава 1.8), для эксплуатационных - ПТЭЭП (Приложение 3).
Последний раз редактировалось Заметки Электрика 19 июн 2016, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение Восток » 19 июн 2016, 11:37

В добавление к выше указанным нормам.
ГОСТ Р 50571.16-2007 Испытания
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 12:42

Спасибо. Переходит в частный сектор. Заканчивается реконструкция электропроводки в квартире МЖД. Как прогрузить?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение ПАВ » 19 июн 2016, 12:46

В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение Леопольд » 19 июн 2016, 13:23

Спасибо. Начинаю изучать. Навскидку планирую прогружать не только АВ, но и проводку - розетки провода УЗО РЕ.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Прогрузка как приемо-сдаточные испытания

Сообщение mastervictor » 19 июн 2016, 19:28

Леопольд писал(а):Источник цитаты Замена произведена полностью - новое все!

Ну наконец то!
Леопольд писал(а):Источник цитаты Навскидку планирую прогружать не только АВ, но и проводку - розетки провода УЗО РЕ.

Не перебор,не!?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя