Схема управления ТЭНАми с помощью таймера

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управления ТЭНАми с помощью таймера

Сообщение Char » 14 июн 2016, 12:11

Доброе время суток . Я новичок в этой теме.

Нужно подключить в цепь управление тэнамы механический таймер. Чтоб можно было выставить включение тэнов на время от 30 минут до 72 часов. ТЭНы на 16 кВт нужно добавить после таймера контактор.Нужно чтоб, при включение напряжение светилась лампочка "есть напряжение", при роботе таймера и тэнов, светилась лампочка "в работе"
Какой пускатель подойдет или стоит использовать
Правильно подключены лампочки?
что лучше использовать Модульный контактор или магнитный пускатель?
таймер будет Hager EH171 или Hager EH111
Вложения
2016-06-14_12-16-28.png
термокамера.JPG
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 12:21

1- сильно большой ток для автомата, питающего только таймер и обмотку пускателя.
2- ТЭНы- каждый на 16 кВт, или вместе? Вот для них и подберите АВ с соотв. током и контактор/пускатель/назовите как угодно.
3- АВ для ТЭНов- перед контактором.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 14:35

1) атоматы поставлю на 10 А
2) общая мощность 16кВт

правильная схема соединений?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 14:38

Для таймера с контактором и 1 А хватит.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 14:53

Char писал(а):Источник цитаты атоматы поставлю на 10 А

Из каких соображений?


Char писал(а):Источник цитаты схема соединений?

Почитайте, что это такое.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 15:31

elalex писал(а):Источник цитаты Char писал(а):
Источник цитаты схема соединений?

Почитайте, что это такое.


извините, если не правильно выразился
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 15:37

elalex, с автомат я переборщил по своему не знанию, теперь понял что автомата на С 1А хватит на таймер и котушку
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:07

1.Для выключения схемы достаточно и автомата 1А, выключатель SB1 лишний.
2.Подача питания на катушку контактора не означает, что ТЭНы работают.
Нужно хотя бы включать лампочку через контакт контактора - силовой (параллельно ТЭНу) или отдельный блок-контакт.
Если ТЭНы очень важные - токовые реле в каждую фазу.
3.Иметь индикацию отключения ТЭНа - лишнее. Достаточно индикации включения.
4.Не помешает иметь индикацию поступления напряжения на схему.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:15

Char писал(а):Источник цитаты извините

Уже не раз говорил: извиняются за причиненный ущерб. Мне ущерба не было.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 16:22

Модульный пускатель MK 3p 32A http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1587/11112 подойдет?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 16:49

Char, по опыту начала 2000-х годов, трудно было найти что-то хуже Аско.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 16:54

Опыт тоже устаревает- АСКО уже больше 10 лет имею дело и не было криминала.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 17:11

будет работать =?
Вложения
термокамера3.JPG
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 17:34

1.Лампа HL3 лишняя.
2.Каждый ТЭН наверно на 220В? Тогда нужно подвести к ним ноль.
3.Так какой же номинал вводного автомата?
4.По мелочам:
-Условное обозначение автомата - как в этой схеме у контактов контактора.
-Если есть условное обозначение, писать, что это именно "автомат на ...А" (QF1) - лишнее. Я пишу: В1.
-А вот писать защитную характеристику нужно. Особенно если окажется, что ТЭНы сидят на длинной линии.
-Схема более понятна, если в ней минимум линий и их пересечений.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение ПАВ » 14 июн 2016, 18:08

Char писал(а):Источник цитаты будет работать =?

Будет, дорисуйте АВ на входе всего изделия и примените его с учетом тока нагрузки и сечения проводов до него.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 22:11

Входной автомат уже есть, сначала думал поставить только таймер, но через некоторое время понял, что нужно и контактор, ибо если подключить напрямую сгорит таймер... таймер с контактором планирую разместить в герметичном железном боксе, входной автомат будет стоят в другом месте
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 22:23

Char писал(а):Источник цитаты герметичном

1.Это каком?
2.Зачем?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 14 июн 2016, 22:53

Примерно IP54 и выше примерно такой http://www.rittal.com/ru-ru/product/lis ... ID=PRO0019
будет стоять в цеху, нужно чтоб было возможность мыть кругом
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение elalex » 14 июн 2016, 23:27

Char писал(а):Источник цитаты чтоб было возможность мыть кругом

Для мытья что IP44, что IP54 - одинаково. Если мыть со шланга, нужно IP55 и выше.


Интересное сочетание - шкафы Rittal и начинка Аско. Я бы лучше взял оба хотя бы ИЭК.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Char
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 10:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема управлением ТЭНАми с помощю таймера времени

Сообщение Char » 15 июн 2016, 00:01

Есть идея взять Eaton контактор или на крайний случай АСКО(взять все вместе автомат и контактор и сигнальные индикаторы)
таймер Hager или что простое и механическое, чтоб можно было задать время от 30 мин до 72 часов ,
а шкаф DKC (Навесной шкаф CE, 200x 300x150 мм, IP66 R5CE0231)

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей