Сообщение antonbessonov » 09 июн 2016, 23:01

Почему при измерении сопротивления изоляции розеточной группы мегаомметр показывал сопротивление = 0, хотя автомат питающий эту розеточную группу был отключен, проверено отсутствие напряжения, и от розеток были отсоединены все электроприборы? Когда же только отключили вводной автомат в этом же щите, мегаомметр показал 10000 мегаом. При чём здесь вводной, я так и не понял? Мы же отключили нижестоящий автомат, который защищал нашу измеряемую линию...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Сообщение elalex » 09 июн 2016, 23:45

antonbessonov писал(а):Источник цитаты При чём здесь вводной

Потому что меггер измеряет сопротивление в обе стороны - и в сторону вводного автомата, и в сторону розеточной группы, причем считает их соединенными параллельно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Сообщение tupos » 10 июн 2016, 05:58

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Почему при измерении сопротивления изоляции розеточной группы мегаомметр показывал сопротивление = 0

В розетке включена нагрузка - отключайте
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Сообщение antonbessonov » 21 ноя 2016, 10:23

Можно ли прокрутить линию освещения, которая через распред-коробку запитана от розеточной линии? И при этом, настенные выключатели освещения выключить, но лампочки не выкручивать. Не сгорят ли пускорегулирующие устройства в энергосберегайках, в люминесцентных светильниках ЛВО-4х18 или светодиодных панелях.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Сообщение elalex » 21 ноя 2016, 11:55

1.А что, на новых (до 20 лет) кабельных линиях бывают проблемы с сопротивлением изоляции?
2.Необходимость периодического измерения изоляции была в советское время, при дурных проектах, материалах и электриках, без УЗО и УЗИП.
3.Если выключатели выключают хорошо и индикаторов в них нет, выкручивать лампочки необязательно.
4.Но можете домеряться. Скажем, есть уверенность, что все потребители выключены и нигде не стоят УЗИПы?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопросы по измерению сопротивления изоляции проводов и кабелей

Сообщение ПАВ » 21 ноя 2016, 12:06

И что с УЗИПами случится? Ток при измерении мегомметром какой? Ну откроется варистор, возможно.