Страница 1 из 1

На каком расстоянии должен устанавливаться трансформатор 10/0,4 кВ от дома

Добавлено: 31 май 2016, 22:26
Serj
Добрый вечер. Дело в том, что в деревне у моих знакомых в десяти метрах от дома планируют поставить понижающий трансформатор 10/0,4 кВ, то есть по сути будет установлен возле огорода сразу за забором. Так вот собственно вопрос, а вообще на каком расстоянии он должен устанавливаться от жилых домов, огородов. Можно ли как то оспорить чтобы подрядчик установил куда нибудь подальше в другое место.

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 31 май 2016, 23:51
Восток
Serj писал(а):Источник цитаты в десяти метрах от дома планируют поставить понижающий трансформатор 10/0,4 кВ

ПУЭ
Комплектные, столбовые, мачтовые трансформаторные подстанции и сетевые секционирующие пункты

4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 02 июн 2016, 05:38
Pavel
Serj писал(а):Источник цитаты Дело в том, что в деревне у моих знакомых в десяти метрах от дома планируют поставить понижающий трансформатор 10/0,4 кВ

Я был бы очень этому рад! Что Вас беспокоит в данном случае?

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 02 июн 2016, 08:53
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Я был бы очень этому рад!

А я нет!Меня бы устроило метров 300! :wink:

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 02 июн 2016, 08:59
ПАВ
И то- мало! У меня до ТП по кривой- как раз эти 300 метров и в розетках всегда 240...245. Ономиненадо?

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 02 июн 2016, 09:09
mastervictor
Гравицаппу крутить надо,ПАВка! :wink:

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 02 июн 2016, 21:45
Pavel
mastervictor писал(а):Источник цитаты Меня бы устроило метров 300!

Позвольте поинтересоваться- А почему?

трансформатор 10/0,4 кВ возле дома

Добавлено: 03 июн 2016, 10:22
mastervictor
Pavel писал(а):Источник цитаты Позвольте поинтересоваться- А почему?

Вокруг ТП обычно мусор,гудит,когда срабатывают ПК-10,не хилые хлопки ...................... в этом плане.