Страница 1 из 1

Можно ли скрывать видимые заземляющие проводники от контура заземления?

Добавлено: 30 май 2016, 16:30
oleinap
Уважаемые форумчане, такой вАпрос:
имеются несколько объектов со встроенными ТП 10/0,4 кВ постройки 1988-1990 годов. Оборудование ТП - РУ-10, сил. тр-ры, РУ-0,4 в отдельных помещениях.
На стенах снаружи зданий имеются видимые выводы заземляющих проводников - стальные полосы, соединяющие оборудование ТП с ЗУ зданий.
Сейчас начинается строительный ремонт и стены зданий снаружи будут обшиваться дополнительными панелями для термоизоляции.
Можно ли скрывать под доп панелями видимые заземляющие проводники - стальные полосы от оборудования ТП к ЗУ?
Пересмотрел ПУЭ, требований обязательной видимости заземляющих проводников, соединяющих ЗУ с оборудованием, не нашел...

заземляющие проводники от контура внутри к заземлителю

Добавлено: 30 май 2016, 17:32
Восток
Раньше в 6 издании ПУЭ был пункт
1.7.75
1.7.75. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра и иметь сечения не менее приведенных в 1.7.76-1.7.79.
Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные).
Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений.
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т. п.
Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не допускается.

Сейчас в ПУЭ 7 издания
есть пункт
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

Поэтому делайте тех окна там где болтовое соединение, а саму магистраль закладывайте панелями.

заземляющие проводники от контура внутри к заземлителю

Добавлено: 31 май 2016, 08:57
oleinap
благодарю, значит можно закрывать полностью. Болтовых соединений нет, все на сварке.

Можно ли скрывать видимые заземляющие проводники от контура заземления?

Добавлено: 08 дек 2016, 15:04
antonbessonov
oleinap писал(а):Источник цитаты значит можно закрывать полностью

Испытывать-то как потом? Сварное соединение тогда надо оставить доступным, да? И не красить его?

Можно ли скрывать видимые заземляющие проводники от контура заземления?

Добавлено: 08 дек 2016, 17:31
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Испытывать-то как потом?

1.7.116 Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.