О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение elalex » 30 май 2016, 14:01

ГОСТ 22483-2012:
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Нужно прекратить разговоры про измерения диаметров и вычислении сечений.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение ПАВ » 30 май 2016, 14:09

Запретит не выйдет, просто надо найти нормативку, недавно где-то летала, с конкретными данными и все.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение mastervictor » 30 май 2016, 14:34

Создайте кто нибуть тему,о прекращении создания тем,о прекращении чего либо!
Флудить можно,создавать темы пустышки можно,а вот говорить о чем то,чего не хочет один,это норма!
Вложения
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1739 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение A.Li » 30 май 2016, 18:49

Ув. Вы наш elalex, мы знаем о Вашем опыте и прислушиваемся, но пож-та будьте хорошим elalexом и тоже прислушивайтесь к собеседникам.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение elalex » 30 май 2016, 20:03

ПАВ писал(а):Источник цитаты Запретит не выйдет

Никто ничего никому не запрещает.


mastervictor писал(а):Источник цитаты Создайте кто нибуть тему,о прекращении создания тем,о прекращении чего либо!

Скажем, тему о запрете свободы слова на форуме. Свобода - это очень страшно.


mastervictor писал(а):Источник цитаты темы пустышки

Конечно, тема о применении штангеля - это пустышка. Нужно продолжать применять. К черту ГОСТ 22483-2012.



A.Li писал(а):Источник цитаты и тоже прислушивайтесь к собеседникам.

А что, разве не прислушиваюсь? И это видно?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений

Сообщение tupos » 30 май 2016, 20:40

Как всегда, приводим инфу не в полном объеме:

Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта

И еще - большинство заводов-изготовителей выпускают продукцию по ТУ