Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
Nik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2016, 13:37
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение Nik » 22 май 2016, 16:11

Всем, привет.
Вышел из строя тороидальный понижающий трансформатор, через который была запитана люстра из десяти двенадцативольтовых галогенных лампочек. В маркировке трансформатора указана мощность 200 ВА, а общая мощность лампочек 350 Вт (10 штук по 35 Вт). Даже с учетом того, что 200 ВА это полная мощность, а 350 Вт - активная, многовато получается. До момента поломки люстра проработала около 8-ми лет. Как такое может быть? Или я чего-то не понимаю или китайские товарищи вводят в заблуждение.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение ПАВ » 22 май 2016, 17:38

Если это так и есть, надо шляпу перед производителями снять- 8 лет таки срок для такого терпения. А он точно трансформатор, не авто- случайно, т.к. терпеть такой перегруз...
В жизни все не так, как на самом деле...
Nik
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 май 2016, 13:37
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение Nik » 23 май 2016, 12:21

Точно - трансформатор. Я вторичную обмотку снял, электрической связи с первичкой нет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 13:08

Тут и комментировать трудно, сколько имел дел с тр-рами, и мотал сам много, ну бывает перегруз 10...20 %. но столько???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение elalex » 23 май 2016, 13:15

ПАВ писал(а):Источник цитаты но столько??

1.Может, там лампочки не 35Вт, а 10Вт?
2.Всегда нужно ставит автоматы с обоих сторон трансформатора.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение ПАВ » 23 май 2016, 13:18

Может, но пишет же- 35Вт!
Еще и автомат на люстре? Круто!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение elalex » 23 май 2016, 13:30

ПАВ писал(а):Источник цитаты Круто!

1.2 автомата. А что, легче заменить транс?
2.Рекомендую вставлять автомат и внутрь кухонных вытяжек.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение mastervictor » 23 май 2016, 13:32

elalex писал(а):Источник цитаты .Рекомендую вставлять автомат и внутрь кухонных вытяжек.

Зачем?
На сколько А АВ?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение elalex » 23 май 2016, 15:48

mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем?

Вытяжки подключают на мощные розеточные линии (вплоть до 25А). В вытяжках переключатели режимов и лампы. Схемы сделаны на печатных платах. При КЗ в лампе автоматы линий не отключаются, а сгорают дорожки печатных плат. И так неоднократно. Ложу внутрь вытяжки дешевый автомат ИЭК В1, или вставляю его в корпус в разрез удлинителя вытяжки.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение mastervictor » 23 май 2016, 15:56

elalex писал(а):Источник цитаты дешевый автомат ИЭК В1

На сколько ампер?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по ремонту люстры с галогенными лампочками

Сообщение elalex » 23 май 2016, 16:00

mastervictor писал(а):Источник цитаты На сколько ампер?

Ну если на автомате написано В1, сколько ампер? 1А.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Освещение и источники света»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей